电气控制设计中电气回路标号的含义说明
来源:电工天下时间:2022-09-15 06:43:31 作者:老电工手机版>>
有关电气控制设计中电气回路标号的含义说明,电气控制线路回路标号按照“等电位”的原则进行标注,电气控制线路回路标号由三位或三位以下的数字组成,分为直流回路标号与交流回路标号等。
电气回路标号说明
1、电气控制线路回路标号按照“等电位”的原则进行标注
“等电位”指电气控制线路回路中接在一点上的所有导线具有同一电位为而标注相同的回路标号。
2、电气控制线路回路标号由三位或三位以下的数字组成
“个位”代表相别,如三相交流电路的相别分别用1、2、3;“个位”奇偶数区别回路极性,如直流回路的正极侧用奇数,负极侧用偶数。
“十位”数字的顺序区分回路中的不同线段。【电气控制设计中电气回路标号说明】
“百位”数字的顺序区分不同供电电源的回路。如直流回路中A电源的正、负极回路标号用“101”和“102”表示,B电源的正、负极回路标号用“201”和“202”表示,电路中若共同用一个电源,则“百位”数字可以省略。
当要表明回路中的相别或主要特征时,可在数字标号前面或后面增注文字符号,文字符号用大写字母,并与数字标号并列。
3、直流回路标号
正极回路的线段按“奇数”顺序标号,如1、3、5……等;负极回路的线段按“偶数”顺序标号,如2、4、6……等。(电工天下 www.dgjs123.com)
在同一回路中,经过降压元件(如电阻、电容等)时,要改变标号的极性,对不能明确标明极性的线段,可任意标奇偶。
在直流一次回路中,用“个位”数字的奇偶数区分回路的极性;用“十位”数字的顺序区分回路中的不同线段,如正极回路用1、11、21、31……顺序标注,负极回路用2、12、22、32……顺序标注;用“百位”数字的顺序区分不同供电电源的回路,如A电源的正、负极回路标号用101、111、121……和102、112、122……表示,B电源的正、负极回路标号用201、211、221……和202、212、222……表示。
4、交流回路标号
交流二次回路的标号与直流二次回路的标号相似。经过降压元件时的不同线段分别按“奇数”和“偶数”的顺序标号。如一侧按1、3、5……等标号,另一侧按2、4、6……标号。
一次回路中,用“个位”数字的顺序区分回路的相别,用“十位”数字的顺序区分回路中的不同线段。如第一相回路按1、11、21 ……顺序标号,如第二相回路按2、12、22……顺序标号,如第三相回路按3、13、23……顺序标号。对于不同供电电源的回路,也可用“百位”数字的顺序标号进行区分。如第一相回路按101、111、121……顺序标号,如第二相回路按201、211、221……顺序标号,如第三相回路按301、311、321……顺序标号。
相关文章
电气设备绝缘老化的影响因素
电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?
电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解
有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解
电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项
有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语
有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明
电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压
有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06