电缆直埋敷设的操作规定

来源:电工天下时间:2020-02-02 12:45:48 作者:老电工手机版>>

有关电缆直埋敷设的操作规定,电缆直埋敷设时有哪些注意事项,按敷设作业指导书的要求进行操作,电缆沟槽的沟底应平整,电缆埋设深度符合规定,电缆敷设施工时使用牵引端与防捻器等。

电缆直埋敷设的操作规定

1、做好前期准备:取得管线执照、掘路执照和道路施工许可证。开挖样洞,查清沿线地下管线和土质情况,使电缆敷设环境符合规定。对盘上电缆进行质量检查,应无异常情况。

2、按敷设作业指导书的要求确定分盘长度、电缆盘、牵引机和输送机的位置,验算各段电缆敷设时牵引力与侧压力不大于规定值。

3、电缆沟槽的沟底应平整,电缆埋设深度符合规定。对本工程使用的、已预先埋设好的电缆保护管进行疏通检查,应双向畅通。

4、敷设施工时使用牵引端与防捻器,正确使用滚轮和转弯时的"L"型滚轮,确保电缆弯曲半径符合规定。在敷设关键部位应有人监视,并确保通信联络畅通。对牵引速度要予以有效控制。

5、敷设过程中要确保电缆外护层不受损伤,敷设前后测试电缆外护层绝缘。

6、电缆和邻近管线间距应符合规定。敷设后即进行线路测量。电缆上应覆盖15cm厚的细土或砂,盖上保护盖板及塑料标识带。

相关文章
  • 电缆敷设前进行哪些检查?

    电缆敷设前进行哪些检查?

    在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。

    时间:2022-04-24 05:40:27

  • 电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

    电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

    有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-04-24 05:35:45

  • 电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

    电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

    分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。

    时间:2022-04-24 05:34:07

  • 电缆沟内敷设电缆的方法

    电缆沟内敷设电缆的方法

    有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-24 05:32:06

  • 电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

    电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

    有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-16 08:50:03

  • 导线固定管卡敷设方式与安装图解

    导线固定管卡敷设方式与安装图解

    导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。

    时间:2020-11-09 10:48:32

  • 导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解

    导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解

    有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。

    时间:2020-11-09 10:47:36

  • 线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求

    线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求

    有关线槽的敷设要求,主要介绍了在敷设线槽时,对线槽的连接要求,线槽直线段连接,以及线槽进行交叉、转弯等连接时,需要注意的问题等。

    时间:2020-06-03 13:52:18

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有