直埋式电缆敷设与排管内电缆敷设的主要区别
来源:电工天下时间:2022-09-15 08:04:36 作者:老电工手机版>>
有关直埋式电缆敷设与排管内电缆敷设的主要区别,直埋式电缆敷设与排管内电缆敷设存在哪些不同,直埋式是否有保护管,螺纹管或者玻璃钢管、涂塑钢管的敷设,需要哪种敷设方式用的保护管。
直埋式电缆敷设与排管内电缆敷设的区别
问题:直埋式电缆敷设与排管内电缆敷设的区别?有何不同?
问题补充:直埋式的没有保护管吗?螺纹管或者玻璃钢管、涂塑钢管的敷设,是给哪种敷设方式用的保护管?
解答:直埋式电缆敷设与排管内电缆敷设的区别?有何不同?
直埋式电缆敷设挖管沟、填砂、盖砖。排管内电缆敷设的挖管沟、敷设排管、填砂。直埋就是开挖电缆沟敷设电缆回填土。排管就是开挖电缆沟后敷设电缆保护管后回填土。
施工工序明现不同。较长的线路不适宜做直埋,因为土建和电气安装要同时完成。直埋电缆的管理和维护相对麻烦。排管是土建完成后再作电气安装。
对于一些发展较快的地段可预留多回路排管,以后可以方便增加线路,电气安装相对方便,不过造价相对较高。因排管土建相应要增加电缆工井、中间接头井、转角井等配套设施。
相关文章
电缆敷设前进行哪些检查?
在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
交联聚乙烯电缆的优点有哪些
与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。
时间:2022-04-24 05:38:30
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求
有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求
有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作
分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法
有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求
有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
导线固定管卡敷设方式与安装图解
导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
时间:2020-11-09 10:48:32
- 上一篇:电缆地埋深度多少合适?
- 下一篇:电缆(线)保护管敷设规定_现场分线箱安装规定