不平衡电流的危害:变压器及系统铜损的影响
来源:电工天下时间:2020-02-03 13:31:34 作者:老电工手机版>>
有关不平衡电流的危害,包括变压器及系统铜损的影响,三相不平衡现象增加了变压器及线路的铜损,不平衡电流对系统铜损的影响,不平衡电流对变压器的影响,电网中的不平衡电流会增加线路及变压器的铜损。
不平衡电流的危害
电网中的不平衡电流会增加线路及变压器的铜损,增加变压器的铁损,降低变压器的出力甚至会影响变压器的安全运行,会造成三相电压不平衡因而降低供电质量,甚至会影响电能表的精度而造成计量损失。
理论研究证明:在输出同样功率的情况下,三相电流平衡时变压器及线路的铜损最小,即:三相不平衡现象增加了变压器及线路的铜损。
一、不平衡电流对系统铜损的影响
设某系统的三相线路及变压器绕组的总电阻为R。
如果三相电流平衡,IA=100A,IB=100A,IC=100A,则总铜损=1002R+1002R+1002R=30000R。
如果三相电流不平衡,IA=50A,IB=100A,IC=150A,则总铜损=502R+1002R+1502R=35000R,比平衡状态的铜损增加了17%。
在更为严重的状态下,如果IA=0A,IB=150A,IC=150A,则总铜损=1502R+1502R=45000R,比平衡状态的铜损增加了50%。
在最严重的状态下,如果IA=0A,IB=0A,IC=300A,则总铜损=3002R=90000R,比平衡状态的铜损增加了3倍。
二、不平衡电流对变压器的影响
现有的10/0.4KV的低压配电变压器多为Yyn0接法三相三柱铁心的变压器。这种类型的变压器,当二次侧负荷不平衡且有零线电流时,零线电流即为零序电流,而在一次侧由于无中点引出线因此零序电流无法流通,故零序电流不能安匝平衡。
对铁心而言,有一个激磁零序电流,它受零序激磁阻抗控制,根据磁路的设计,这一零序激磁阻抗较大,零序电流使相电压的对称受到影响,中性点会偏移。
由计算得知,当零线电流为额定电流的25%时,中性点移位约为额定电压的7%。
国家标准GB50052-95第6.08条规定:当选用Yyn0结线组别的三相变压器,其由单相不平衡负荷引起的电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其中一相的电流在满载时不得超过额定电流值。
由于上述规定,限制了Yyn0结线配电变压器接用单相负荷的容量,也影响了变压器设备能力的充分利用。
并且,对三相三柱的磁路而言,零序磁通不能在磁路内成回路,必须在油箱壁及紧固件内形成回路,而油箱壁及紧固件内的磁通会产生较大的涡流损耗,因而使变压器的铁损增加。
当零序电流过大导致零序磁通过大时,由于中性点漂移过大会引起某些相电压过高而导致铁心磁饱和,使铁损急剧增加,加上紧固件过热等因素,可能会发生任何一相电流均未过载而变压器却因局部过热而损坏的事故。
由于Yyn0结线组的配电变压器与的零序激磁阻抗较大,因此零线电流会造成较大的电压变化,形成比较严重的三相电压不平衡现象,不但影响单相用户,对三相用户的影响更大
相关文章电气设备绝缘老化的影响因素

电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
ups输入输出电压范围指标说明

有关ups输入输出电压范围指标说明,输入电压范围是说明书上的第一个指标,其含义是UPS在这个输人范围内不启用电池供电模式,UPS应当允许有一定变化范围的输入电压范围,且所允许的电压变化范围越大越好。
时间:2022-09-15 05:54:44
电流平衡保护的工作原理图解

电流平衡保护的工作原理图解,电流平衡保护是横联差动保护的另一种形式,按比较双回线路中电流的绝对值而工作,电流平衡保护原理图说明,由故障线电流启动本侧保护,切除故障线路。
时间:2022-09-14 18:51:50
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
电气设备的额定值对工作状态的影响

电气设备的额定值对工作状态的影响,额定值是制造厂为了使产品能在给定的工作条件下正常运行而规定的容许值,在额定值下运行才能使设备的工作状态达到最佳,大于额定值工作则会使设备的使用寿命降低。
时间:2020-01-28 11:55:13
输电杆塔高低不同的原因,影响输电杆塔选型的因素

【输电杆塔高低不同的原因,影响输电杆塔选型的因素】有电工朋友咨询:输电杆塔高低不同的原因是什么,输电杆塔为什么长得不一样?一般电压等级越高,上下导线垂直距离就越...
时间:2020-01-07 10:04:36
直流母线电压监视装置电路图及原理分析

直流母线电压监视装置电路图及原理,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,直流母线电压监视装置电路图中,KV1是低电压监视继电器,KV2是过电压继电器。
时间:2019-11-19 09:04:23
影响电气设备使用寿命的外部环境因素

有关影响电气设备使用寿命的外部环境因素,具体外部环境因素对电气设备寿命影响,电气设备在运行中如果温度过高或过低,超过允许极限值时,都可能产生故障,包括温度温度与粉尘、海拔的影响等。
时间:2016-10-21 09:14:46
- 上一篇:家庭电气插座设计要点有哪些
- 下一篇:电气误操作怎么办?防止电气误操作的安全措施