直流母线电压监视装置电路图及原理分析

来源:电工天下时间:2019-11-19 09:04:23 作者:老电工手机版>>

有关直流母线电压监视装置的电路图,以及这种电路的工作原理,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,直流母线电压监视装置电路图中,KV1是低电压监视继电器,KV2是过电压继电器。

直流母线电压监视装置电路图 

直流母线电压监视装置电路图

直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。

KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。

KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。 