电能表转向怎么办,无功电能表反转三大因素
来源:电工天下时间:2021-05-25 09:36:03 作者:老电工手机版>>
有关电能表转向的几大因素,感应式无功电能表接线正确的情况下,相序、电流方向、负载性质等因素每次只改变其中一项,电能表反转,不了解的朋友参考下。
无功电能表反转的三大因素
假设感应式无功电能表接线正确,而且相序、电流方向、负载性质等因素每次只改变其中一项,那么,无功电能表会反转。
1、电流方向
只改变电流方向,感应式无功电能表会反转。
实际中由于存在供、受电客户或客户无功过补偿的情况,因此通过无功电能表的电流可能反向,无功电能表转盘就会反转。
2、负载性质
只改变客户负载性质,无功电能表转盘会反转。电路负载分感性、容性和阻性三大类,由于无功电能表反映的功率为Q=UIsinφ。
因此,若负载为纯电阻,Q=0,转盘不转;若负载为感性,Q>0,转盘正转;若负载为容性,Q<0,转盘反转。
3、相序
只改变电压相序,无功电能表转盘会反转。
由于电能表一般都是在正转条件下校验的,电能表反转时,许多补偿力矩(如轻载补偿力矩)的方向并末随之改变,因此会产生计量误差。
无功电能表表盘可能会,这使得客户的无功电能难以计量。
DL/T448-2000规定:实行两部制电价的客户,由于要考核功率因数,需要各安装一块具有止逆装置的感应式有功电能表和无功电能表。
当需要供、受电方计量即电流方向可变时,应该分别安装两只具有止逆装置的感应式有功电能表和无功电能表。
相关文章
DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法
DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。
时间:2022-07-30 07:04:23
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取
有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电能表潜动的四个条件
有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-29 08:25:59
三相三线有功电能表的正确检查方法
有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04
一文看懂计量电能表的发展过程
一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。
时间:2022-03-17 08:49:04
单相电能表防止窃电的常用方法
单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。
时间:2022-01-04 06:23:59
电能表误差超差时电量退补怎么计算?
有关电能表误差超差时电量退补的计算方法,电能表误差超差时电量退补怎么计算,退补电量与抄见电量的关系。
时间:2021-05-29 09:07:48
电能表停走应补电量怎么计算?
有关电能表停走应补电量的计算方法,电能表停走应补电量怎么计算,不了解的朋友参考下。
时间:2021-05-29 09:07:47
- 上一篇:三相电能表的结构种类与区别
- 下一篇:反转电能表无功电能计算公式详解