电度表空载自转怎么办?电表空载故障处理方法
来源:电工天下时间:2021-05-25 09:21:04 作者:老电工手机版>>
有关电度表空载自转问题的解决方法,电表空载自转怎么办,空载自转,是指电度表在室内一切一切用电设备关断的情况下,仍在慢慢地转动,如何解决这个问题,来看本文教程。
电度表空载自转怎么办
所谓空载自转,是指电度表在室内一切一切用电设备关断的情况下,仍在慢慢地转动。
一般来说,在电源电压为额定值的80%~110%时,电度表铝盘的转动不得超过一圈属于正常范围。但微微抖动一直不停,则说明电气线路(室内的电气布线及电器)有漏电的可能。这时应逐段查看室内的布线有无老化龟裂现象,有无碳化变质问题,有无受潮霉变现象;逐个检查灯具、家用电器有无碳化变质故障,有无受潮漏电故障。
检测方法可用目测法,也可用万用表测量线间电阻值,最好是用兆欧表测量线与线之间、线与大地(如水管)之间绝缘电阻值(不得小于0.5MΩ)。用仪表测量时,必须将电源开关关断(火线、零线都切断)。
如果电气线路、电器均无漏电故障,而电度表仍有微转现象,那么定是表内故障引起的,应请供电部门查找故障、排除。
相关文章
如何看懂电度表上的数字
电度表的读数方法不管是感应式电度表,还是电子式电度表,电表度数的读法是一样的,即当前电表的显示度数减去上次电表的度数,所得的差值就是这段时间内的用电量,俗称用了多少度电,在
时间:2021-09-18 06:07:03
单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解
有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。
时间:2021-05-29 09:07:34
机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图
手上有几块机械式电度表,现在用这种电度表的不多了,想研究下机械式电度表的接线方法,这里找到几个机械式电度表的接线图,分享给大家,需要的参考下。
时间:2021-05-28 09:13:12
单相电度表如何接线,单相电度表接线图
一个单相电度表的接线图,1;3是电表进线,2;4是电表出线就是负载。2;4的用电量才是电表电量,学习下单相电度表的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-28 09:13:05
电度表的接线图_电度表的读法_电度表的常用接法
电度表的接线图,电度表的读法,包括机械式电度表的型号及其含义,机械式三相四线电度表的读法,机械式单相电度表的接法,机械式三相四线制有功电度表的常用接法,以及机械式电度表的实物图片。
时间:2021-05-27 09:15:36
机械电度表结构与工作原理图
有关机械电度表的结构与工作原理图,电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、齿轮、计度器等组成,电度表的原理是通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。
时间:2021-05-26 09:17:32
多种三相电度表的接线图与接线方法
多种三相电度表的接线图与接线方法,包括三相三线电度表、三相四线电度表的接线图,帮助大家了解三相电度表的接线方式与原理。
时间:2021-05-26 09:17:28
家用电度表(电能表)安装注意事项七个要点
家用电度表的安装注意事项,家用电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方,几块单相电度表(电能表)安装在一起,之间距离应保持在50毫米以上,电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。
时间:2021-05-26 09:17:06
- 上一篇:家用单相电表接线图原理图
- 下一篇:三相有功电度表接线图示例