有关电度表的常见型号,电度表型号及含义是什么,电度表型号用字母和数字的排列来表示,电度表的基本电流和额定最大电流,以及三相四线电度表的读法,供大家参考。
电度表型号与含义

一、电度表型号与含义
电度表型号用字母和数字的排列来表示,如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号。
常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。
1、类别代号: D--电度表
2、组别代号 表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。 表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。
3、设计序号用阿拉伯数字表示,每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。
DD--表示单相电度表:如DD971型 DD862型;
DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型;
DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型;
DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型;
DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型;
DTS--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型;
DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型;
DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 ;
DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型。
4、基本电流和额定最大电流
基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。
如 5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如 3x5(20)A。
5、参比电压
指的是确定电度表有关特性的电压值,对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。 对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。
二、三相四线电度表的读法
1、如果您的三相四线电度表是最右边没有红色读数框的,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的"计数轮"的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的就是小数。
2、如果您的表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是您实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器的,那要看互感器的规格了,比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为KWh(千瓦时:度)。即:实际用电量=实际读数×倍率。
3、互感器如果不只绕一匝,那么,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数×实际读数。匝数,指互感器内圈导线的条数,不指外圈。
一般计量收费时,大多不计小数位的读数。
三、一度电是多少
关于一度电的问题,举例说明,在用电器的额定电压下,一个1000瓦的用电器使用上一个小时就消耗1度电。如果1度电1元币,那么一个1000瓦的用电器使用上一个小时就花掉1元钱。
例如,一只电饭煲,它的说明书上标1000W220V,这只电饭煲在家里用上一小时就花掉1币。
相关文章如何看懂电度表上的数字

电度表的读数方法不管是感应式电度表,还是电子式电度表,电表度数的读法是一样的,即当前电表的显示度数减去上次电表的度数,所得的差值就是这段时间内的用电量,俗称用了多少度电,在
时间:2021-09-18 06:07:03
单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解

有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。
时间:2021-05-29 09:07:34
机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图

手上有几块机械式电度表,现在用这种电度表的不多了,想研究下机械式电度表的接线方法,这里找到几个机械式电度表的接线图,分享给大家,需要的参考下。
时间:2021-05-28 09:13:12
单相电度表如何接线,单相电度表接线图

一个单相电度表的接线图,1;3是电表进线,2;4是电表出线就是负载。2;4的用电量才是电表电量,学习下单相电度表的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-28 09:13:05
电度表的接线图_电度表的读法_电度表的常用接法

电度表的接线图,电度表的读法,包括机械式电度表的型号及其含义,机械式三相四线电度表的读法,机械式单相电度表的接法,机械式三相四线制有功电度表的常用接法,以及机械式电度表的实物图片。
时间:2021-05-27 09:15:36
机械电度表结构与工作原理图

有关机械电度表的结构与工作原理图,电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、齿轮、计度器等组成,电度表的原理是通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。
时间:2021-05-26 09:17:32
多种三相电度表的接线图与接线方法

多种三相电度表的接线图与接线方法,包括三相三线电度表、三相四线电度表的接线图,帮助大家了解三相电度表的接线方式与原理。
时间:2021-05-26 09:17:28
家用电度表(电能表)安装注意事项七个要点

家用电度表的安装注意事项,家用电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方,几块单相电度表(电能表)安装在一起,之间距离应保持在50毫米以上,电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。
时间:2021-05-26 09:17:06
- 上一篇:三相四线电度表的型号
- 下一篇:单相电度表接线图接线方法