电表怎么看倍率,电能表倍率查看方法(2)
来源:电工天下时间:2019-06-21 11:02:11 作者:老电工手机版>>
电表怎么看倍率,电能表倍率查看方法---第2页
小常识:电能表的倍率
电能表的倍率
一、电能表的倍率
电能表的倍率一般是指电能表所匹配的互感器的倍率,也称为变比、变流(压)比、电流(压)比,就是缩小的比例。实际的用电量等于电能表的表值乘以倍率。
互感器分为电压互感器和电流互感器。 低电压的电能计量可采用电阻分压,不用电压互感器。例如直进式电能表是直接串联在线路上,电能表记录的表值就是实际耗电量。
当测量的电气量(电压或电流)数值较大,超过电能表的工作范围,难以直接使用电能表测量时,可利用互感器将测量的电气量按一定比例采样,使之降低到电能表的工作范围内再测量。此时,电能表所显示的数值不是实耗电量,而是经过互感器变换后的电量,实耗电量与互感器倍率相关。
二、互感器的倍率
规范要求,电压互感器的二次额定电压为 100V,电流互感器的二次额定电流为5.0 A.。
1) 互感器倍率=副边匝数/原边匝数。匝数是指穿过互感器的电线绕互感器的圈数。
2) 对于穿心式互感器而言,原边匝数为1,因此,副边匝数就等于互感器倍率。
3) 互感器的副边匝数实际上难以看清。但互感器铭牌标注有变比,例如:150A/5A, 说明倍率等于30,原边额定电流等于150A,副边额定电流等于5A。
4) 如果没有铭牌,可通过实际测量获得倍率。倍率=原边电流/副边电流。
三、互感器变比的含义
互感器的变比通常有100/5、200/5、400/5和800/5等。
例如,变流比=100/5,表示互感器感应的电流是实际电流的5/100,即1/20,因此电能表的表值是实际电量的1/20,即互感器的电流比(倍率)为100/5=20倍。
四、电能表倍率的计算
1. 直接接入电路的电能表,倍率为1.0,电能表的表值就是实际耗电量。
2. 经互感器接入电路的电能表,电能的计量需要计入互感器倍率。
1) 电能表配电流互感器使用时,实际电量(kW·h)=表值×变流比。
2) 电能表注有倍率时,实际电量(kW·h)=表值×倍率。
3) 电能表与电压、电流互感器配合使用,实际电量(kW·h)=表值×变流比×变压比。
4) 电能表注有倍率,并与电压、电流互感器配合使用时,实际电量(kW·h)=表值× 变流比×变压比×倍率。
5) 电能表注有电流比和电压比,则是成套表计。成套电能表的表值就是实际用电,不 需再计入变流比、变压比。
6) 如果电能表盘上标注的变比与电压、电流互感器的变比不同时,实际电量(kW·h) =表值×(互感器变压比×变流比×倍率/表盘标注的变压比×变流比)。
五、互感器接线方式与倍率的关系
1) 三相均串联互感器,则实际倍率是1.0。
2) 三相选二相接两只互感器的实际倍率:互感器倍率÷2×3 这是因为,进户线是三相,安装两个互感器计量的电量是两相所消耗的电量,第三相没有计量,所以在计算实际电量时,要求出每相消耗的平均电量,再计算三相所耗电量。
3) 三相选一相接一只互感器的实际倍率:互感器倍率×3
4) 当同一设备在远方控制柜与就地仪表所显示的电流值不等时,应检查两地的变比。
以上介绍了《电能表倍率的查看方法》,以及互感器的倍率,电能表倍率的计算,互感器接线方式与倍率的关系等内容,希望对大家有所帮助。
相关文章
DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法
DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。
时间:2022-07-30 07:04:23
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取
有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电能表潜动的四个条件
有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-29 08:25:59
三相三线有功电能表的正确检查方法
有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04
一文看懂计量电能表的发展过程
一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。
时间:2022-03-17 08:49:04
单相电能表防止窃电的常用方法
单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。
时间:2022-01-04 06:23:59
电能表误差超差时电量退补怎么计算?
有关电能表误差超差时电量退补的计算方法,电能表误差超差时电量退补怎么计算,退补电量与抄见电量的关系。
时间:2021-05-29 09:07:48
电能表停走应补电量怎么计算?
有关电能表停走应补电量的计算方法,电能表停走应补电量怎么计算,不了解的朋友参考下。
时间:2021-05-29 09:07:47