>首页 > 电能表 > 电能表潜动>电能表的潜动 正文

电能表的潜动是什么

电工天下【电能表潜动】 编辑:dgjs123 发布时间:2016-08-03 09:42:36

 电能表的潜动是什么

 
何谓电能表的潜动?
 
当安装式电能表的电流线路中无电流,而加于电压线路的电压为额定值的80%-110%时,电能表转盘的转动超过1整转。
 
何谓电能表潜动?如何现场判断?简述电能表潜动产生的原因
 
潜动,在规定的时间内不应有脉冲输出,
现场判断,表不加电流(空开断开),盯着表脉冲灯,等个1-2小时他不闪烁一下就是OK的。
产生原因,表有问题。
 
附1,电表启动和潜动时间如何计算?
 
问题:电表脉冲常数是1600,电流是10(40)A的我想知道,潜动和启动时间怎么算,是多少?有经验的望赐教!
看来我说的还不够明白:按照国家检定规程,启动时间是在参比电压下,加千分之4Ib的电流,多长时间下会产生一个脉冲?这是启动时间的计算吗,不太明白。
 
解答:
1度/10安=6分钟
6分钟/1600次=0.225秒/次
  
潜动和启动时间:应该是0.225秒。
 
附2,有关电能表潜动的计算题:
 
供电企业发现某动力客户电能表潜动,经查潜动一周为30s,每天停用时间为19h,电能表圆盘转数5000rad,倍率为6倍,潜动36天,应退多少电量?
 
解答:
潜动36天共计潜动圈数:36X19X3600/30=82080(圈)
潜动造成电能表多记读数:82080/5000=16.416
多计电量:16.416X6=98.496(度)
 
所以应退98.5度电量。
 
附3,电表潜动怎么赔偿?
 
问题:
 
我家电表在总电源关闭的状态下仍然自己慢慢走,转一圈的时间大概在20分钟左右,
我在网上查查,都说是潜动,要是潜动的话电业部门会给我们赔偿吗?因为我家自打最近半年时间电费都是比从前高出一半还多!
 
解答:
 
只要供电局确认这块电表潜动的话就一定会赔偿的,找管你这片儿的供电局营业所,或者直接联系抄表员(电费通知单上应该有联系电话)。打当地的95598联系也行。赔偿的前提是:1.电表确实潜动。2.这块电表是供电局的,而不是你家自己安的分表。
 
附4,机械电表潜动?
 
问题:
 
单相机械电表在空载时铝盘会潜动,大约20分钟一圈,这一点问题不大。我担心的是,会潜动说明有一些动力正在推动轮盘,如果电表进入负荷状态,那些潜动的动力是会消失还是会加到负载时的动力上,会不会本该每小时1千瓦的流量,加上那一点潜动力会变成每小时1.5千瓦,有这可能吗?
 
解答:
不能肯定,但你可以估计与平常相比电表读数是否多了,如果有怀疑,可要求供电部门解决,因为你自己不能拆,其实把里面的阻尼磁铁(就是夹在铝盘之间的一块磁铁)调一下就可以了。

 

    本文已影响
    【电能表潜动】图文推荐

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有