1P与2P开关有什么区别,1P与2P怎么选择
来源:电工天下时间:2019-12-31 06:12:12 作者:老电工手机版>>
在选择开关时,是选择用1P的还是2P的开关,需要根据实际的应用场景来区别,为了正确的选择1P或2P开关,先来了解下1P与2P开关的区别,才会在选择微型断路器(开关)时得心应手。
1P与2P开关的区别
在微型断路器中,无论是1P、2P,还是1P+N,一般用来作为单相用电器的通断控制,在效果上有所区别。
1、1P:单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;
2、2P:单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。
通俗地来说,有关1P与2P开关的区别,就是1P空开只能接一根线,2P空开可以接两根线。
1P与2P开关的选择技巧
1、选择1P开关
出于减少成本的考虑,一般选择1P就可以。
注意,上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、为检修时避免第1条的问题,可用1P+N(即DPN);
3、选择2P开关
同样为18mm模数的断路器壳体,内部装1P和装1P+N有区别,1P开关在短路事故状态下的“极限分断能力”高于2P开关,但内部空间狭小则会影响分断能力。
因此,对于较重要、检修与操作频繁、易出现故障的用电回路,最好选用用2P,虽然成本会高一些。
4、使用漏电断路器
在使用1P的情况下,照明配电箱须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。
1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),不具有保护分断功能。
而2P指所接的不管是一根相线+一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(出现故障后自动断开)。
单从价格上来说,1P+N比2P便宜,但2P的应用比1P+N更广泛一些。
以上介绍了1P与2P开关的区别,以及1P与2P开关的选择技巧,希望对大家有所帮助。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
家中漏电装置和空气开关的几点区别
在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。
时间:2021-12-03 05:25:04
3p空气开关接线图 3P与4P的区别
3p空气开关接线图,3P与4P的区别,注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈,电源接漏电保护器的电源侧(上端),漏电保护器负荷侧接负载,3P与4P的区别在于3P无零线,4P有零线。
时间:2021-09-30 09:19:25
空开C型和D型有什么区别
有关空气开关的小知识,空开有C型和D型等不同类型,那么C型和D型有什么区别,在空开上的字母含义是什么,很多电工朋友不是很了解,下面就一起来看下。
时间:2021-09-11 19:28:21
万能断路器与真空断路器的区别是什么
有关万能断路器与真空断路器的区别,真空断路器和真空接触器有何区别,真空断路器触头有哪些种类,固封断路器与普通真空断路器的区别等。
时间:2021-09-07 16:04:12
断路器(1P、2P、3P与4P)应怎么选择?
有关断路器的选择问题,断路器分为不同的系列与型号,很多人一直搞不懂断路器的1P、2P、3P、4P,究竟应该怎么来选择,下面一起来了解下。
时间:2021-05-11 14:38:01
一文看懂不同触点断路器的区别
有关断路器的基本知识,断路器上标注有1p、2p、3p、4p这样的字眼,究竟是什么意思,它是代表不同的触点,这里介绍下不同触点断路器的区别,供大家参考。
时间:2021-05-11 14:36:31
断路器1P、2P、3P、4P的功能区别
有关断路器的知识,不同的断路器有不同的触点开关,比如1P、2P、3P、4P,触点不同其应用场合就不同,这里说一说断路器1P、2P、3P、4P的功能区别,供大家参考。
时间:2021-05-11 14:33:13
- 上一篇:更换断路器合闸线圈的步骤
- 下一篇:1P与2P空气开关的区别,家庭配电箱的空开选择