断路器1P、2P、3P、4P的功能区别
来源:电工天下时间:2021-05-11 14:33:13 作者:老电工手机版>>
有关断路器的知识,不同的断路器有不同的触点开关,比如1P、2P、3P、4P,触点不同其应用场合就不同,这里说一说断路器1P、2P、3P、4P的功能区别,供大家参考。
断路器1P、2P、3P、4P的功能区别
以小容量低压配电使用的63A或32A触点容量的断路器(漏电断路器除外)为例:
第一种:1P(即单极)断路器,用来分合及保护单相220V线路中的相线,只能分合及保护线路中的相线,不适合在配电装置中用作第一级分合与保护用(即不适宜用作总开关及主要回路使用)。
除单极断路器外,也有单极+N断路器的,不过触点容量一般都是32A,而且体积与单极断路器相同,所以两个接线点相距十分近,空气潮湿时易造成短路,不建议使用。
第二种:2P(即双极)断路器,用来分合与保护单相220V配电线路中的相线与零线,小容量配电时可以作为总开关及主要回路使用,或作为单相220V设备的控制开关使用。
第三种:3P(即三极)断路器,用来分合与保护三相四线380V线路的三根相线,可以作为总开关使用,也可以作为纯三相380V电压设备的控制开关使用。
第四种:4P(即四极)断路器,用来分合与保护三相四线设备中的三根相线与一根零线,不能作为三相四线配电的总开关使用(低压电气安装安全规程规定;三相四线供配电的零线不得装设开关及熔断器)。四极断路器只适合装设在单台三相四线设备的配电线路始端作为线路的分合与保护线路用、或装设在设备的控制箱(柜)内作电源开关使用。
相关文章
3p空气开关接线图 3P与4P的区别
3p空气开关接线图,3P与4P的区别,注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈,电源接漏电保护器的电源侧(上端),漏电保护器负荷侧接负载,3P与4P的区别在于3P无零线,4P有零线。
时间:2021-09-30 09:19:25
断路器(1P、2P、3P与4P)应怎么选择?
有关断路器的选择问题,断路器分为不同的系列与型号,很多人一直搞不懂断路器的1P、2P、3P、4P,究竟应该怎么来选择,下面一起来了解下。
时间:2021-05-11 14:38:01
断路器1P、2P、3P、4P分别指什么意思
有关断路器的小知识,断路器1P、2P、3P、4P分别指什么意思,是不是指一到四个触点,代表的就是开关的触点数,在电路中应如何选用不同触点的断路器,一起来看下。
时间:2021-05-11 14:32:19
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别
有关断路器的知识,断路器1P、2P、3P、4P有什么区别,在家庭线路中如何选用不同类型的断路器,比如器1P、2P用在什么地方,3P、4P又该怎么选择,下面一起来了解下。
时间:2021-05-11 14:02:34
断路器1P、2P、3P、4P的几点区别及选用经验
断路器有不同的系列,断路器1P、2P、3P、4P有什么区别,哪些断路器可以用作单相用电器的通断控制,哪些断路器可以同时控制火线、零线,如何选用不同的断路器,下面一起来看下。
时间:2021-05-11 14:01:01
空开断路器上1p至4p的含义说明
不同系列与类型的空开断路器上,会标明是1P的还是2P的,有些还会有3P、4P标志,那么空开断路器上1P、2P、3P、4P的含义是什么,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-01-02 11:15:36
2P开关的三大优点,选空开还是2P的好
在选择空气开关时,是选择2P的,还是选择1P的,建议选择2P的,这里就来说一说2P开关的三大优点,认准这些优点(断开零线、保护零线等),选空开还是2P的好。
时间:2019-12-31 06:16:59
1P与2P空气开关的区别,家庭配电箱的空开选择
在选择配电箱中的空气开关时,究竟是选择1P的还是2P的,需要根据实际的电气回路来选择,先了解1P与2P空气开关的区别,对正确做出选择大有帮助,以家庭配电箱的空开选择为例,来看下选择要领。
时间:2019-12-31 06:14:10
- 上一篇:断路器1P、2P、3P、4P分别指什么意思
- 下一篇:一文看懂不同触点断路器的区别