低压配电系统中断路器的整定原则

来源:电工天下时间:2019-07-11 11:38:42 作者:老电工手机版>>

针对低压配电系统中的各级断路器,如何进行整定,断路器的整定原则有哪些,低压配电系统中断路器的整定值的选择性是怎么样的,一起来了解下。

低压配电系统中断路器的整定原则

低压配电系统的安全性和可靠性,依据系统中各级断路器的技术性能及其相互间的选择性保护技术,来进行科学评定。

低压配电系统中断路器的整定原则

断路器的整定原则:

1、配电线路在正常使用中和用电设备正常起动时,断路器不动作。

2、断路器必须按规范规定的时间内切断故障回路。

3、配电系统各级断路器的动作特性应能彼此协调配合,要求有选择性动作将事故回路切除。

具体的选择性:

1)上下级为选择型断路器

当上下级为选择型断路器,通常上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级断路器整定值的1.3倍,上一级断路器的短延时动作时间至少比下一级断路器的短延时动作时间长0.2S,以保证上下级断路器之间的动作选择性。

2)上一级为选择型断路器,下一级为非选择型断路器

当上一级为选择型断路器,下一级为非选择型断路器时,上级断路器的短路短延时脱扣器整定电流应不小于下级断路器短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍,上级断路器瞬时脱扣器整定电流应大于下级断路器出线端单相短路电流的1.2倍。

3)上下级都为非选择型断路器

当上下级都为非选择型断路器时,应加大脱扣器整定电流值的级差。上级断路器长延时脱扣器整定电流宜不小于下级断路器长延时脱扣器整定电流2倍,上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应不小于下级断路器瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。

4)下级断路器出口端短路电流,大于上级断路器的瞬时脱扣器整定电流

当下级断路器出口端短路电流大于上级断路器的瞬时脱扣器整定电流时,保证选择性的要求下级断路器宜选用限流型断路器。

上下级断路器距离很近时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器使之延时动作,以保证有选择配合。

4、注意对断路器灵敏度的校验,对于同时具有短延时和瞬时过电流保护的选择性断路器,只需要校验其短延时过电流脱扣器的动作灵敏度即可。

只有根据低压配电断路器的特性,正确整定其的额定电流、动作电流和动作时间等,才能实现低压各级断路器间的选择性配合,保证线路出现故障时尽可能缩小停电范围。

猜你喜欢:

  • 低压进线开关的整定值的计算方法

    针对低压进线开关的整定,作为电工的你掌握了吗,低压进线开关中脱扣器的选择,以及整定值的计算,包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时 “S”投入整定值,定时限接地 “G”投入整定值等。....

  • 低压末级开关的整定值的计算方法

    如何来计算低压末级开关的整定值,包括配热脱扣和电磁脱扣器的选择,过载保护“L”投入整定值,瞬时短路保护“I”投入整定值等的计算方法。....

  • 低压母线开关的整定值

    对于低压母线开关的整定值,电工朋友知道如何来计算吗,主要包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时“S”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值的大小,一起来看下。....

以上介绍了低压配电系统中断路器的整定原则,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。

    时间:2022-08-12 09:40:01

  • 电工必备原理图5:低压断路器手动控制

    电工必备原理图5:低压断路器手动控制

    一例低压断路器手动控制的电气原理图,如下图:主要部件有电源,熔断器、低压断路器和电机等,工作原理为:手动合上低压断路器,电动机线路接通,电动机得电后开始运转。

    时间:2022-03-11 15:19:30

  • 低压断路器的主要技术参数

    低压断路器的主要技术参数

    低压断路器的技术参数,主要包括额定电压、额定频率、额定电流、温升、工频耐压、过载和短路的保护特性、剩余动作的电流、剩余不动作的电流、短路分段的能力等。

    时间:2021-12-03 05:26:49

  • 隔离开关如何维护,高低压开关的日常维护内容

    隔离开关如何维护,高低压开关的日常维护内容

    有关隔离开关的日常维护内容,隔离开关的维护检修内容,低压隔离开关日常维护方法,以及隔离开关拉合的问题及注意事项等。

    时间:2021-07-12 08:18:45

  • 低压断路器保护作用与工作原理总结

    低压断路器保护作用与工作原理总结

    有关低压断路器的保护作用,低压断路器的结构与工作原理,包括断路器的主触点、自由脱扣机构、过电流脱扣器、分励脱扣器、热脱扣器、欠电压脱扣器等。

    时间:2021-02-07 09:58:08

  • 塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法

    塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法

    有关塑壳式低压断路器怎么选型的问题,包括DZ15系列断路器、DZ20系列断路器、3VE系列断路器、S060系列断路器与塑壳式断路器的选型方法。

    时间:2021-02-07 09:57:50

  • 低压断路器原理图及断路器选用原则

    低压断路器原理图及断路器选用原则

    低压断路器原理图及断路器选用原则(图文)【低压断路器工作原理图及选用原则】低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便。

    时间:2021-01-17 10:01:50

  • 低压断路器常用型号的图形符号与文字符号

    低压断路器常用型号的图形符号与文字符号

    有关低压断路器常用型号的图形符号与文字符号,低压断路器的常用型号有DZ10、D25-20和D25-50系列,这些低压断路器的图形与文字符号表示方法。

    时间:2020-07-07 15:38:02

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有