隔离刀闸怎么倒闸?刀闸倒闸原则
来源:电工天下时间:2017-08-31 16:33:26 作者:老电工手机版>>
【隔离刀闸的倒闸原则】
如何进行隔离刀闸的倒闸操作,在送电与停电时隔离开关的操作顺序是怎么样的,电气设备上的停电与送电原则有哪些,倒闸操作的基本原则有哪些,一起来了解下。
一、隔离刀闸的倒闸原则
在停送时的倒闸原则,如下:
停电拉闸应该按照断路器--负荷侧隔离刀闸--电源侧隔离刀闸的顺序。
送电合闸顺序与拉闸相反。送电操作下应确定线路绝缘良好,无短路,方可送电。
严禁带负荷拉、合隔离刀闸。(无灭弧能力)
二、电气设备上的停电与送电原则
电气设备上停、送电的基本原则:
1)停电拉闸操作:断路器->负荷侧隔离刀闸->母线侧隔离刀闸->合接地刀闸;
2)送电操作:拉开接地刀闸->母线侧隔离刀闸->负荷侧隔离刀闸->断路器。
三、倒闸操作的基本原则
如果回路停电,先断断路器,在依次断开负荷侧与电源侧隔离开关;回路送电,先合上电源侧和负荷侧隔离开关,再合断路器。
为防止带负荷拉合隔离开关,发生误操作事物,隔离开关应在断路器已经断开的情况下操作。
附1,倒闸操作的基本原则:
倒闸操作的定义倒闸操作就是将电气设备从一种运用状态转变到另一种运用状态的过程。
包括:
1、为适应电力系统运行方式改变的需要,而必须进行的拉、合开关、刀闸、高压熔断器等一次设备的操作;
2、为适应一次设备运行状态的改变,继电保护及自动装置等二次设备的操作
倒闸:电气设备从一个状态变化到另一个状态。
设备状态
1.运行状态:设备的开关及其两侧的刀闸各有一组在合闸位置(所连接的避雷器、电压互感器无特殊情况均应投入)。
2.热备用状态:设备的开关在断开位置,两侧的刀闸各有一组在合闸位置。3.冷备用状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,包括变压器的中性点刀闸应在断开位置。
4、检修状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,并已装设接地线(或合上接地刀闸),开关和刀闸的操作电源已断开,必要时解除相关继电保护的压板。
电压互感器(PT)
1.PT与其所连接的母线、线路、发电机(也有个别变压器或联变)应视为一体,这些设备的综合指令已规定了PT的相应状态。
2.对有刀闸的PT可以单独操作,可用“运行”、“冷备用”、“检修”等三种状态。
3.PT的操作指令包括将二次负荷转移或恢复,如果不能够转移的,对有关保护的变动应另下指令。
4.PT与连接设备一起检修的指令,可以同条下达。
保护三种状态:1、经重合闸跳闸;2、直跳;3、信号。
综合重合闸三种状态
1.综重——即综合重合闸状态;
2.单重——即单相重合闸状态;
3.三重——即三相跳闸三相重合状态(我省目前220千伏使用为单相故障三相跳闸三相重合)。
一般三相重合闸二种状态
1.无压——无压检定重合闸;
2.同期——检查同期重合闸。填入操作票的项目
1.拉合的设备(断路器、隔离开关、接地刀闸等),验电,装拆接地线,安装和拆除控制回路或电压互感器的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等;
2.拉合设备(断路器、隔离开关、接地刀闸等)后检查设备的位置;
3.进行停、送电操作时,在拉、合隔离关开和手车式开关拉出、推入前,检查断路器确在分闸位置;
4.在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;
5.设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。
6.无人值守变电站操作刀闸前“控制方式”转换开关的操作。
7.线路检修时的标示牌
8.根据变电站规范花管理要求补充部分。
相关文章
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
家里开关坏了一直跳闸怎么办
家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事
家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办
造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
时间:2022-04-26 13:38:20
断路器灵敏度怎么进行校验?
断路器灵敏度怎么进行校验?低压断路器保护灵敏度分为二个方面,一是动作值的误差率(即灵敏度),二是动作时间的误差率,具体怎么来检验,下面来了解下。
时间:2022-01-27 08:10:33
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
- 上一篇:隔离刀闸定期维护保养知识
- 下一篇:隔离刀闸过热怎么办,隔离刀闸过热的原因