10kv高压隔离刀闸带电更换方法(多图)
来源:电工天下时间:2017-07-28 07:38:02 作者:老电工手机版>>
【10kv高压隔离刀闸的带电更换】
如何进行高压隔离刀闸的带电更换,高压设备例行巡检中,对10kv高压隔离刀闸带电更换的方法,在施工之前,先在变电站退出该组线路的自动重合闸装置,才确保带电更换的安全。
10kv高压隔离刀闸的带电更换
高压设备例行巡检中,发现某企业高压铁塔10KV隔离刀闸B相静触头绝缘固定座脱落,随时会因为绝缘座的自重+环境震动造成刀闸挂钩脱开,有可能严重危及企业用电设备和供电线路的安全运作,为此,在征求企业同意情况下,采取带电工作的形式对该10KV高压刀闸进行了更换,在施工之前,先在变电站退出该组线路的自动重合闸装置,并且做好了系列安全措施。
以下内容转自:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=300645
操作步骤如图:(点击右键可以在新窗口查看大图)
相关文章
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
110kv断路器的技术参数含义详解
110kv断路器的技术参数含义详解,具体包括断路器的额定电压 (KV) 、额定电流 (KA)、额定 ( 短路 ) 开断电流 (KA) 、额定峰值耐受 ( 动稳定 ) 电流 (KA) 等。
时间:2022-01-04 06:20:16
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
10KV真空断路器常见故障现象与处理措施
有关10KV真空断路器常见故障现象与处理措施,真空断路器的常见故障主要分电气回路故障和机械故障两个方面,包括真空灭弧室的漏气、绝缘故障、拒动和误动事故、分合闸不同期等。
时间:2021-09-30 09:19:48
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求
高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:47
高压隔离开关的选择技巧图解
高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。
时间:2021-08-22 12:13:43
- 上一篇:低压隔离刀闸的额定电流是多少(图文)
- 下一篇:隔离刀闸开关的型号规格含义(图文)