高压断路器十大技术问题
来源:电工天下时间:2019-12-13 11:55:41 作者:老电工手机版>>
说到断路器,就不能不提高压断路器,那么什么是断路器,高压断路器的主要作用是什么,高压断路器有哪些分类,高压断路器的型号代表什么意思,电工天下小编整理了高压断路器十大技术问题,希望大家喜欢。
高压断路器十大技术问题
原文标题:高压断路器技术问答
1、 高压断路器有哪些分类?
断路器根据其灭弧原理可分自动产气、磁吹、多油、少油、压缩空气、真空和六氟化硫等类型,其操动机构有手动、电磁、弹簧、气动和液压等类型。目前使用较多地是少油、真空和六氟化硫三种型式。
2、断路器的结构可以分为哪几个部分?
高压断路器的结构,原则上可以分为四个部分,即导电回路、灭弧装置、绝缘与支撑系统和操动机构。另外还包括传动装置和控制系统等部件。
3、高压断路器的型号代表什么意思?
高压断路器的全部型号包括以下几部分:1)第一个拼音文字表示断路器的种类,即S-少油,D-多油,K-压缩空气,Z-真空,L-六氟化硫,Q-自产气,C-磁吹;2)第二个拼音文字表示使用场合,即N-户内,W-户外;3)拼音文字后的数字依次表示设计序列、额定电压、额定电流和额定开断电流;4)在额定电压后面有时增加1个拼音文字,用来表示某种特殊性能,如G-改进型,D-增容,W-防污,Q-耐震。高压断路器十大技术问题。
4、什么是断路器?
断路器是指能开断、关合和承载运行线路的正常电流,并能在规定时间内承载、关合和开断规定的异常电流(如短路电流)的电器设备,通常也简称为开关。
5、高压断路器的主要作用是什么?
1)在关合状态时应为良好的导体,不仅对正常电流而且对规定的短路电流也应能承受其发热和电动力的作用;高压断路器十大技术问题
2)对地及断口间具有良好的绝缘性能;
3)在关合状态的任何时刻,应能在不发生危险过电压的条件下,在尽可能短的时间内开断额定短路电流以下的电流;
4)于开断状态的任何时刻,应能在断路器触头不发生熔焊的条件下,在短时间内安全地关合规定地短路电流。
6、高压断路器机构的型号代表什么意思?
1)第一位字母为代表操动机构的汉语拼音(即C);2)第二个字母代表机构的类型,如S-手动,D-电磁,J-电动机,T-弹簧,Q-气动,Z-重锤,Y-液压;3)第三位数字表示设计序列;4)第四部分的数字代表最大合闸力矩以及其他特征标志。
7、 什么叫油断路器,它有哪两种实用型式?
油断路器是指利用变压器油作为灭弧和绝缘介质的断路器。通常,油断路器可分为少油断路器和多油断路器两类。
SF6断路器是采用 SF6气体作灭弧和绝缘介质的断路器。
SF6断路器开断能力强,开断性能好,电气寿命长,单断口电压高,结构简单,维护少,因此在各个电压等级尤其是在高电压领域内得到了越来越广泛的使用。
8、什么叫真空断路器?
油断路器是最早出现且使用最多的一种断路器。第一台简单开断的油断路器出现在19世纪末的1895年。
9、通常在断路器铭牌上标明有哪些参数?
在断路器铭牌上通常应标有下列参数:产品型号与名称、额定电压、额定电流、额定短路开断电流、灭弧室额定气压(指气吹断路器)、额定操作顺序和重量等。
对于63—220KV电压等级,还要标注额定雷电冲击电压;对于330KV及以上电压等级,要进一步标注额定操作冲击耐压水平。
对于有特殊要求的,应标明额定线路充电开断电流、额定电缆充电开断电流、额定电容器组开断电流之类的参数。
磁吹断路器是指利用磁场对电弧的作用,使电弧吹进灭弧栅内,电弧在固体介质在灭弧栅的狭沟内加快冷却和复合而熄灭的断路器。
由于电弧在灭弧栅内是被逐渐拉长的,所以灭弧过电压不会太高,这是这种断路器的特点之一。
10、什么叫SF6断路器?
触头在高真空中关合和开断的断路器称之为真空断路器。真空断路器具有很多优点,如开距短,体积小,重量轻,电寿命和机械寿命长,维护少,无火灾和爆炸危险等。
因此,近年来发展很快,特别在中等电压领域内使用很广泛,是配电开关无油化的最好换代产品。
相关文章断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:21:42
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题

有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20





