断路器额定电流的计算公式与实例
来源:电工天下时间:2017-05-20 10:45:40 作者:老电工手机版>>
【断路器额定电流的计算方式与实例】
原文标题:断路器选型额定电流选择标准
1、单相负载的额定电流计算
P=UI COSφ(功率=电压×电流×功率因素)
式中:U-单相220V;
COSφ--负载功率因数,一般取0.8;
例如:单相负载用电设备总容量为20KW,则线路额定电流根据公式计算为: I =20000/(220x0.8) = 113.6A (相关阅读:断路器额定电流的选择 )
根据额定电流113.6A,应应选用额定电流为140A的断路器。如遇配电柜货配电箱内散热条件较差的,应降容为0.7~0.8 使用,则应选择160A断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。
2、三相负载的额定电流计算
P= UICOSφ(功率=电压×电流×功率因素)
式中:U—三相380V
COSφ—负载功率因素,一般取0.8
例如:一台额定功率为45KW三相电动机,计算电流 I =45000/( X380X0.8) = 85.5A
可选择额定电流In=100A 断路器,散热条件差的场所,可能要选择120A 的断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。
相关文章
断路器与漏电开关电流的温度系数图解
有关断路器与漏电开关电流的温度系数,断路器和漏电开关使用过程中的基准温度为+30℃,当环境温度发生改变时,其额定电流值也会做出相应的修正。
时间:2021-02-07 09:58:33
普通断路器能否用于直流要看能否切断直流电流
普通断路器能否用于直流要看能否切断直流电流有关普通断路器能否用于直流的问题分析,普通断路器通常用于交流回路的通断,能不能用于直流呢,这要看普通断路器是否具备切断
时间:2021-01-19 13:25:18
高压直流断路器开断直流电流的方式
高压直流断路器开断直流电流的方式主要有两种,叠加振荡电流法和电流转移法。
时间:2020-07-06 15:19:01
普通断路器与直流电流的通断问题
普通断路器与直流电流的通断问题,普通断路器用于交流回路的通断,是否可用于直流,在于能否切断直流电流,电弧引起的高温和烧蚀,是决定触头寿命的关键。
时间:2019-12-03 09:31:04
低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定
低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定方法,低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30,瞬时过电流脱扣器动作电流的整定,短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定等。
时间:2019-10-10 13:36:10
高压断路器的可靠合闸电压范围额定值是多少?
高压断路器的可靠合闸电压范围额定值是多少,高压断路器合闸、分闸线圈额定电压、电流参数一览表,断路器合闸最低动作电压在额定电压的30%-65%间,是指在此范围内断路器应可靠合闸。
时间:2019-09-04 13:07:43
空调空气开关选择时安培计算法示例
有关空调空气开关选择时的安培计算方法,选择空气开关安培计算公式的例子,3匹空调器应选择多少A的空气开关,5匹空调应选择多少A的空气开关。
时间:2019-08-28 16:36:13
低压进线开关的整定值的计算方法
针对低压进线开关的整定,作为电工的你掌握了吗,低压进线开关中脱扣器的选择,以及整定值的计算,包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时 “S”投入整定值,定时限接地 “G”投入整定值等。
时间:2019-07-11 11:32:57