低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定

来源:电工天下时间:2019-10-10 13:36:10 作者:老电工手机版>>

低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定方法,低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30,瞬时过电流脱扣器动作电流的整定,短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定等。

低压断路器脱扣器整定电流

一、低压断路器过流脱扣器额定电流的选择 

低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。 

低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定

二、低压断路器过流脱扣器动作电流的整定 

1、瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。

低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。

瞬时过电流脱扣器的动作电流lop(o)必须躲过线路的尖峰电流IPK,即Iop(o)≥Krel·IPK式中Krel为可靠系数。

在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作; 

2、短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。

短延时过流脱扣器的动作电流lop(s),也应躲过线路的尖峰电流IPK,即IOP(S)≥Krel·IPK,式中KERL为可靠系数。

短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2S、0.4S和0.6S三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差; 

3、长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。

长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop(1)只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop(1)≥KREL·I30式中KREL为可靠系数。

长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作; 

4、过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。

为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流lOP应符合公式的要求,lOP≤KOL·Ial,失中Ial绝缘线缆的允许载流量;Kol一绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取1.1,只做过负荷保护时取1。 

如果不满足以上配合要求,则应改选脱扣器动作电流,或适当加粗导线或电缆线的截面积。

相关文章
  • 低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。

    时间:2022-08-12 09:40:01

  • 电工必备原理图5:低压断路器手动控制

    电工必备原理图5:低压断路器手动控制

    一例低压断路器手动控制的电气原理图,如下图:主要部件有电源,熔断器、低压断路器和电机等,工作原理为:手动合上低压断路器,电动机线路接通,电动机得电后开始运转。

    时间:2022-03-11 15:19:30

  • 低压断路器的主要技术参数

    低压断路器的主要技术参数

    低压断路器的技术参数,主要包括额定电压、额定频率、额定电流、温升、工频耐压、过载和短路的保护特性、剩余动作的电流、剩余不动作的电流、短路分段的能力等。

    时间:2021-12-03 05:26:49

  • 自复式过欠压脱扣器在电路中起什么作用

    自复式过欠压脱扣器在电路中起什么作用

    有关脱扣器的知识,在电路中常用到的一种脱扣器,即为自复式过欠压脱扣器,在电路中起到的作用,就是自复式的,当发生断电时不跳闸,下面一起来了解下。

    时间:2021-10-15 11:44:25

  • 低压断路器保护作用与工作原理总结

    低压断路器保护作用与工作原理总结

    有关低压断路器的保护作用,低压断路器的结构与工作原理,包括断路器的主触点、自由脱扣机构、过电流脱扣器、分励脱扣器、热脱扣器、欠电压脱扣器等。

    时间:2021-02-07 09:58:08

  • 塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法

    塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法

    有关塑壳式低压断路器怎么选型的问题,包括DZ15系列断路器、DZ20系列断路器、3VE系列断路器、S060系列断路器与塑壳式断路器的选型方法。

    时间:2021-02-07 09:57:50

  • 低压断路器原理图及断路器选用原则

    低压断路器原理图及断路器选用原则

    低压断路器原理图及断路器选用原则(图文)【低压断路器工作原理图及选用原则】低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便。

    时间:2021-01-17 10:01:50

  • 低压断路器常用型号的图形符号与文字符号

    低压断路器常用型号的图形符号与文字符号

    有关低压断路器常用型号的图形符号与文字符号,低压断路器的常用型号有DZ10、D25-20和D25-50系列,这些低压断路器的图形与文字符号表示方法。

    时间:2020-07-07 15:38:02

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有