家庭空开型号的选择方法
来源:电工天下时间:2022-10-08 08:46:02 作者:老电工手机版>>
有关家庭空开型号的选择方法,家庭使用的空气开关基本上是以DZ开头的, 家庭用空气开关只有过载短路保护功能,没有漏电保护功能,家庭空开的选择原则还是根据最大工作电流。
家庭空开型号的选择方法
家庭使用的空气开关基本上是以DZ开头的,一般有C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120几个型号,其中C代表脱口电流,电流电压达到那个量之后,空气开关可以自行的解决。
通常情况下空气开关的而定电压是大于或者是等于线路额定电压的,而空气开关额定电流与过电流脱扣器额定电流优势大于或者等于线路计算负荷电流的。
家庭用空气开关只有过载短路保护功能,没有漏电保护功能。漏电保护器不仅有漏电保护功能,还有过载短路保护功能。
家庭空开的选择原则还是根据最大工作电流,即选择的空开最大能够整定的电流大于等于总功率计算出来的工作电流。
你家的电器总功率:
家庭有2个空调(3P)4500、1个热水器(2000瓦)、1电瓷炉(1600)、1电脑500、1电冰箱600、2电视300。
4500*2+2000+1600+500+600+300*2=14300w,总功率计算公式:P=UIcosφ推出I=P/Ucosφ,P为电路功率,U为线电压,单相是220V。cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8。
你的线电流: I=P/Ucosφ=14300/220*0.8=14300/176=52A 。
家用空气开关型号选择:
空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型空气开关规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等。
那么,一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值?
1.首先计算各分支电流的值
①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
2.总负荷电流即为各分支电流之和:知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
3.为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;下表给出了几种常见住宅的计算负荷及主开关的额定电流:

相关文章塑壳断路器设备数字型号含义

塑壳断路器设备数字型号含义,塑壳断路器是常用的电气原件,其上面的数字“3300”“3200”代表的含义,第一个数字代表极数,二极用2表示,三极用3表示,4极用四表示。
时间:2022-10-08 09:16:07
家用空气开关接线方式_家庭空气开关接线图

家用空气开关接线方式_家庭空气开关接线图,家用空气开关怎么选,计算各分支电流的值,分析了空气开关与漏电开关的区别,家庭空气开关怎么接线的问题等。
时间:2022-10-07 08:57:13
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
家用空开总跳闸的二种原因

在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
63A空开电线烧毁的原因分析

63A空开下电线烧坏的主要原因,参考如下:按照单相220V电压6600瓦功率负载、电源线是4平方毫米截面积铜芯导线、空气开关(断路器)的脱扣电流值是63A、配电距离是25米以下来回答问题。
时间:2022-05-18 16:07:49
- 上一篇:断路器选型原则:断路器选择与使用注意事项
- 下一篇:低压断路器的图形符号及文字符号