空开断路器的安装计算公式与计算实例

来源:电工天下时间:2017-05-21 07:54:31 作者:老电工手机版>>

【空开断路器的安装计算公式与计算实例】

原文标题:选择断路器(空气开关)安培计算法

断路器的安培计算公式:相关阅读:空调空气开关安培计算法  安培定则和右手定则  )
1匹=735W≈750W
1.5匹=1.5×750W=1125W
2匹=2×750W=1500W
2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。
例1:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压)
750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=prefix= st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"30.68A≈32A。

例2,匹空调应选择多少A的空气开关?(380V电压)
750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培)

注:空气开关在额定负载时平均操作使用寿命20000次。

在了解了漏电开关与空气开关的原理、功能的情况下一般在为客户选配配电箱的过程中,应本着照明小,插座中、空调大的选配原则。

怎么计算电器需要多大的空开?计算方法是什么?

比如电暖气是2000W的,热水器是420W的,该用多少安培的空开才安全。

先根据电器的功率计算电流,知道了电流就好确定空开的额定电流了。

例如:电器的是一个1000W的电炉,电压就是市电220V,电流是?

公式:I=P/U I=1000/220=4.5A

根据这个电流值,选择额定电流5A(略大于计算电流为好),由于单相选单极的,选的型号是DZ47-5/1P的微型断路(也叫空开)。

空气开关怎么计算流量安培?

30KW的三相交流负载电流大约是60A,如果是电动机等冲击负载需要125A空气开关,如果是加热器等恒负载用60A~100A的空开; 电线选择可以查手册,更方便快捷的是用估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。

【 断路器(空气开关)的电流大小计算方法】推荐阅读:空气开关经常跳闸  空气开关如何选型  )

断路器(空气开关)的电流大小计算方法:
1匹=735W≈750W
1.5匹=1.5×750W=1125W
2匹=2×750W=1500W
2.5匹=2.5×750W=1875 W 此计算法以此类推。

(1)例:3匹空调 器应选择多少A的空气开关?(220V电压)
750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。

注:空气开关在额定负载时平均操作使用寿命20000次。在了解了漏电开关,空气开关的原理、功能的情况下一般在为客户选配配电箱的过程中,应本着照明小,插座中、空调大的选配原则。可根据客户的要求和装修个性的差异性,结合实际情况进行灵活的配电方案。配电方案有无数种,以下就五种常用的配置方案特点、安装注意事项供客户参考。

断路器(空气开关)的选购及安装:

现代家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。插座回路须安装漏电保护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故。
1、住户配电箱总开关一般选择双极63A小型断路器或双极漏电保护器
2、照明回路一般16-20A小型断路器。
3、插座回路一般选择20-32A的漏电保护断路器。
4、空调回路一般选择20-40A小型断路器。
漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动跳闸,保护人体安全。

相关文章
  • 断路器脱扣与跳闸有什么区别

    断路器脱扣与跳闸有什么区别

    有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。

    时间:2022-08-31 11:37:47

  • 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-31 11:37:43

  • 空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

    空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

    空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。

    时间:2022-08-31 11:37:37

  • 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。

    时间:2022-08-12 09:43:03

  • 低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。

    时间:2022-08-12 09:40:01

  • 断路器越级跳闸的常见问题分析

    断路器越级跳闸的常见问题分析

    有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。

    时间:2022-07-05 06:07:51

  • 断路器上不同文字的含义说明

    断路器上不同文字的含义说明

    在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-29 16:25:53

  • 家用空开总跳闸的二种原因

    家用空开总跳闸的二种原因

    在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-22 16:01:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有