带负荷拉隔离开关有哪些危害,带负荷拉合隔离开关的问题
来源:电工天下时间:2022-10-01 09:21:40 作者:老电工手机版>>
有关带负荷拉隔离开关的危害,对安全供电造成严重威胁,危及操作人员的人身安全,带负荷拉合隔离开关时,电弧或引起弧光短路,烧伤操作人员、损坏设备等。
带负荷拉隔离开关的危害
错拉隔离开关,当刀片刚离开固定触头,就产生电弧,此时应立即合上,以消灭电弧,避免事故扩大;若隔离开关已完全拉开,则不许再合上。
如果是三相单极(单相)隔离开关,操作一相后发现错拉,则对其他两相不应继续操作。如果错合隔离开关,即使合上了,甚至产生电弧,也不许再拉开。因为带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故。

带负荷拉隔离开关的危害:
1、除了对安全供电造成严重威胁外,还可能由于误操作所产生的严重弧光而危及操作人员的人身安全,严重时甚至引起隔离开关爆炸,对人身造成更大的危害。
2、在室内配电装直上带负荷拉隔离开关,其间接危害有时也是相当严重的。例如,当某些室内配电装置中发生弧光短路时,如果断路器跳开,产生喷油而造成严重后果。
3、对于室内配电装置, 由于带电间隔中接地部件的作用,一般不会直接造成对人卑的短路放电。但是,如果带电间隔的门窗是网状门窗,则操作人员同样可能遭受弧光灼伤。
4、对于室外配电装置,操作人员直接站在隔离开关下面进行操作,而隔离开关与人身之间又无挡板保护,当带负荷拉隔离开关时,由于电弧被拉长后对地发生短路,操作人员会遭受弧光灼伤,严重时可能造成直接对人身短路放电。
附1,为何不允许带负荷拉合隔离开关?
为什么不允许带负荷拉合隔离开关?
隔离开关没有灭弧装置,在带负荷拉合隔离开关时,会产生电弧并可能引起弧光短路,烧伤操作人员、损坏设备;因此,不允许带负荷拉合隔离开关。
附2,带负荷错拉合隔离开关的对策
口诀:手动装置绝缘棒,错拉合隔离开关。错合开关有电弧,合上不准再拉开。错拉开关双刀片,刚离开固定触头,便见有电弧发生,立即停拉变速合。开关已全部拉开,不许将其再合上。三相线路上安装,单极式隔离开关,发生一相错拉后,其他两相不操作。

说明:
用手动传动装置或绝缘棒操作隔离开关(俗称刀闸)时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关再拉开。
带负荷拉隔离开关,将造成三相弧光短路事故。操作中发生带负荷错拉隔离开关时,在刀片刚离开固定触头时便发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故。
但是,如果隔离开关已全部拉开,则不许将误拉开的隔离开关再合上。如果是操作单极隔离开关,操作一相后发现错拉,对其他两相则不应继续操作。带负荷拉隔离开关是电工作业中最常见的恶性操作事故之一,其危害甚大。
除了对安全发电、供电造成严重威胁外,还可能由于误操作所产生的严重弧光而危及操作人员的人身安全,严重时甚至引起断路器爆炸,导致更大事故。
以上就是带负荷拉隔离开关的危害及防护措施,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理,希望对大家有所帮助。
相关文章隔离开关刀闸触头过热及刀闸拒绝拉闸与合闸的问题

有关隔离开关的常见故障问题,隔离开关刀闸触头过热是什么原因,隔离开关刀闸瓷件出现外损或严重闪络现象怎么办,隔离开关刀闸拒绝拉、合闸时怎么处理,下面具体来看下。
时间:2022-10-01 09:26:55
隔离开关常见故障原因与处理方法

有关隔离开关常见故障原因与处理方法,隔离开关故障包括合闸时静触头和动触刀旁击,三级触刀合闸深度偏差大,合闸后操作手柄反弹不到位等。
时间:2022-10-01 09:21:56
隔离开关如何选型,隔离开关选型原则

有关隔离开关的选型方法,隔离开关根据额定电压,额定电流,装置种类等进行选型,选择相应的隔离开关时,还需要注意到其安装环境的条件等。
时间:2022-10-01 09:16:13
如何操作隔离开关,隔离开关的操作步骤

隔离开关的操作步骤,正确操作隔离开关的方法,分为五个步骤,包括隔离开关与断路器、接地开关配合使用问题,隔离开关合闸与分闸的要求等。
时间:2022-09-08 21:39:03
如何选择开启式负荷开关?选用方法及要求

开启式负荷开关的选择方法,用于照明和电热负载时,用于控制电动机的直接起动和停止时,对负荷开关额定电压与额定电流的不同要求与选用要求。
时间:2022-09-08 10:11:47
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型

隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
- 上一篇:高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用
- 下一篇:隔离开关的作用与可操作设备类型





