判断电容柜内电容损坏的四种方法
来源:电工天下时间:2022-04-11 21:10:23 作者:老电工手机版>>
当负载感性电流较大时,就需要用到电容去补偿,有时某一组电容因某种原因坏掉而无法补偿,就会影响电路的正常运行,那么如何判断电容是否损坏,这里总结了四种常用方法,供大家参考。
判断电容损坏的四种方法
1、直观检测法
观察电容外部是否鼓肚、破裂、漏油或接线端子腐蚀烧蚀等现象,如果有任何一种,说明电容器已损坏,必须停电更换。
2、电流检测法
用电流表测出每组电容的A,B,C相电流,看下是否平衡与电容本身电流是否相符。不相符,说明电容器已损坏,需要及时更换。
3、绝缘电阻值法
将电容放电后,用指针万用表电阻10K档一端接地一端接电容端子,表针动有阻值,则需要更换。
4、计算法
看下图:
上图功率因数表自动控制的画面,可以看到亮了九组灯,再来看下电流表的读数:
可以看到电流表读数为650A,用650除以9大约为72A左右,打开后柜门看到下图:
电容额定电流为75A,说明某一个电容性能下降。然后,用电流表监测下,即可以查找到这一电容,进行更换即可。
或者手动一组一组投入看电流表是否达到额定电流,也可以判断出哪一组电容器是损坏的。
相关文章
电风扇电容电机的接线方法
电风扇电容电机怎么接线,单相电动机有三个抽头,先用万用表电阻挡测量三个线头间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端。
时间:2022-08-15 20:00:58
100v10uF的电容能不能用250v10uF代替
有关电容器的选用问题,100v10uF的电容能不能用250v10uF代替,这是完全可以代替的,电容器的耐压值是标志耐压等级的,只要耐压超过100v都可以代替耐压100V的电容器,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:21:45
电解电容器的检测方法及注意事项
如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法
有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法
有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明
有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法
在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程
在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
- 上一篇:电容器的构成部件及原理作用简介
- 下一篇:怎么检测电容的好坏,四种检测方法都试一试