怎么判断涤纶电容器的好坏
来源:电工天下时间:2022-01-31 06:12:10 作者:老电工手机版>>
通过检测电力电容器的容值来鉴别涤沦电容器的好坏,一是在断开的情况下用电容表检测电容容值,涤纶电容与额定容值比较在10%区间为正常,二是在电力电容器的使用状况下,用钳表测输出电流与额定电流对比。
快速判断电容器好坏的方法
一、 外部观察听诊法
1、如果发现电容器外壳变形,涤纶电容膨胀鼓肚现象,那么说明电容器内部的绝缘介质或电极必有损坏,需要立即退出运行报废并更换新品。
2、如果发现电容器高压瓷瓶闪烙炸裂或已出现喷油、溢出内部绝缘介质等现象,需要立即判断为电容器损毁,妥善处理和回收上缴损毁品,更换新品。
3、电容器在正常运行时没有任何响声,如果听到有异常“噼”、“啪”放电声或“嗡嗡”的沉闷响声,说明电容器内部存在故障,需要立即停运,并且要做进一步检查处理或更换新品。
4、电容器在运行时,如果发现该组电容器开关出现事故跳闸或高压跌落保险丝熔断现象,需要马上退出运行,待查明电容器确无故障后,再次投运。

二、 绝缘摇表测试法
放电并解开电容器的外部连线待测,选取一只与电容器工作电压相当的电压等级的兆欧表(一般规定:1000伏以下用500伏或1000伏兆欧表,1000伏以上使用1000伏或2500伏的兆欧表) 摇测电容器的绝缘电阻。
涤纶电容摇测时,需要戴绝缘手套或站在绝缘体上,按约120转/分的转速保持匀速,然后把测试线(笔)一次性可靠触及电容器被测导体搭试测量,经摇表发电机连续30秒~60秒对电容器充电并读取数据后,迅速将测试线(笔)离开被试品切断电路,然后降低和终止摇表摇把的转动,以避免被充的电容器的剩存电荷通过摇表内电路放电漏掉和打坏指示表针,烧毁摇表内二极管等内部元件。
将电容器短路放电,按照以下三种情况进行判断:
1、若兆欧表摇测时表针从零开始,逐渐增大至一定数值并趋于平稳,摇测后把电容器短路时有放电的清脆响声和火花,说明电容器充放电性能良好,只要绝缘不低于规定值,就可以判断该电容器为合格,只管放心投入运行。
2、若兆欧表有一些读数,但短路时却无放电火花,则说明电极板和接线柱之间的连接导线已断裂,必须退出运行或更换新品。
3、若兆欧表停在零位,则说明电容器已经击穿损坏,不能继续使用。
相关文章电解电容器的检测方法及注意事项

如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法

有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明

有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法

在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程

在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏

可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
如何判断电容器是否被损坏

在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。
时间:2022-05-10 18:11:32
- 上一篇:薄膜电容器怎么分类
- 下一篇:怎么用指针万用表检测贴片电容的好坏





