【图】二极管三相桥式整流电路的波形图
来源:电工天下时间:2015-11-27 11:20:20 作者:老电工手机版>>
二极管三相桥式整流电路
单相整流电路只适用于负载功率为几W到几KW的小功率场合。
当需要更大功率时,应采用三相整流电路(三相桥式或三相半波整流),这样既可保证三相供电系统的对称平衡,又有获得脉动较小的直流输出。
三相桥式整流电路
三相桥式整流电路由六个整流二极管和一个三相整流变压器组成,如下右图。三相变压器原边常接成三角形,副边接成星型。
变压器副边三相电压UA、UB、UC按正弦规律变化,相位互差120度(三相桥式整流电阻负载时UL波形如下右图所示)。
三相桥式整流电阻负载时UL波形图
这一整流电路的特点是在任何时刻都只有一组两只二极管导通,使电流由电位最高的相出发,经V1、V3、V5的某一个,流经负载。
再由V2、V4、V6中的某一个流回电位最低的相,而其它二极管此时都截止。
例如,在0~t时间段,uC最高,uB最低,则由C→V5→Rfz→V4→b;而t1~t2期间uA最高,uB最低,则电流路径为a→V1→Rfz→V4→b;
以此类推,则可得出各个不同时刻二极管的导通次序及负载上电压(为两相电压之间的线电压)波形。
经数学分析可知,三相桥式整流电路负载电压,电流平均值为:
负载电流、电压平均值
由于是六个二极管分为三组轮流导通截止,因此,流过每个二极管的平均电流为Iv=1/3*IfZ每个二极管所承受的最大反向电压是变压器副边线电压(√3*U2)的最大值,即:
三相桥式整流二极管最大反向电压
相关文章
用二极管降压电路给电子钟供电的方法
电子钟的电源电压多在5V以下,在用市电给耗电量较大的电子钟供电时,可以使用家中闲置不用的5V手机充电器,经过一个简单的降压电路降压后,就可以给电子钟供电了。
时间:2022-09-03 05:50:11
使用二极管正向压降设计的简单实用电路
小功率硅二极管1N4148、1N4001等的正向压降一般为0.6~0.7V左右,在电路设计中巧妙利用二极管的正向压降,可以使电路更加简单,并且能降低成本,下面介绍二种利用二极管正向压降设计的简单实用电路。
时间:2022-08-26 06:21:18
硅稳压二极管稳压电路的工作原理
在硅稳压二极管稳压电路中,利用稳压二极管的反向击穿特性稳压,由于反向特性陡直,比较大的电流变化,只会引起较小的电压变化,硅稳压二极管稳压电路的工作原理是什么样的,下面来了解下。
时间:2022-07-31 08:57:00
对称三相交流电路的主要特点
有关三相交流电的知识,对称三相交流电路的主要特点有哪些,一般包括三大方面,即相电压与线电压的关系,相电流与线电流的关系,三相对称电路的功率,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 21:56:08
二极管稳压电路特性曲线及稳压过程
有关二极管稳压电路的知识,介绍了稳压二极管的特性曲线,稳压二极管应用时的注意事项,以及稳压二极管的具体稳压过程,有需要的朋友参考下。
时间:2021-11-16 13:15:14
桥式整流电路特点及电流流向过程
有关桥式整流电路的知识,介绍了二极管的单向导电性,理想开关模型和恒压降模型,以及桥式整流电流流向过程,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-11-16 13:07:41
共射极放大电路与二极管稳压电路图
共射极放大电路与二极管稳压电路图,共射电路是放大电路中应用最多的一种三极管接法,信号由三极管基极和发射极输入,从集电极和发射极输出。稳压二极管并联稳压的输入电压必须大于输出电压。
时间:2021-10-18 11:18:35
齐纳二极管测试器的简单电路图
一例齐纳二极管测试器的电路图,如下图所示。
时间:2021-08-26 10:00:49
- 上一篇:桥式整流电路的工作原理图解
- 下一篇:【图】整流电路的理想条件是什么