如何看电气二次接线图?二次接线图的分类与原理
来源:电工天下时间:2020-02-19 10:30:33 作者:老电工手机版>>
看懂电气二次接线图的方法,二次接线图的组成,二次接线图的分类,二次接线图分为原理图和安装图两大类,二次接线图中常用的图形符号,以及归总式原理图与展开式原理图等。
如何看电气二次接线图
一、二次接线图的组成
二次接线图是由二次设备所组成的低压回路。
它包括交流电流回路、交流电压回路、断路器控制和信号回路、继电保护回路以及自动装置回路等。
二次接线图是由二次设备的图形符号和文字符号,表明二次设备互相连接的电气接线图。
在实际工作中,二次接线图不但常常遇到,而且数量较多,对它必须充分了解。
二、二次接线图的分类
二次接线图可分为原理图和安装图两大类,其中原理图分为归总式原理图、展开式原理图,安装图分为屏面布置图、屏后接线图。
1.原理图
凡表示动作原理的二次接线图统称为原理图。
由于元件的表示方法不同,原理图包括:如何看电气二次接线图?
1)归总式原理图,即各元件在图中是用整体形式来表示,如电流继电器的表示图形中,下面是线圈,上面是闭合或断开有关直流回路用的触点。
2)展开式原理图,就是将各元件分解为若干部分,例如:上述电流继电器便分成线圈和触点两部分。它们在图中并不位于一起,而是分散在有关回路中。
2.安装图
根据安装施工的要求,将二次设备的具体位置和布线方式表示出来的图形称为安装图。
安装图包括屏面布置图和屏后接线图。屏面布置图中,各元件的尺寸和相互距离,均要详细注明,便于在屏上进行安装。而屏后接线图系将各元件及回路加上编号,施工时,即按编号进行接线,使用起来非常方便。
三、二次接线图中常用的图形符号
二次接线图中,为了说明各元件的连接状况,每个元件须用具有一定特征的图形和文字符号表示出来,以免发生混淆。如电流继电器文字符号为LJ;时间继电器文字符号为SJ;试验按钮文字符号为YA; 起动按钮文字符号为QA;停止按钮文字符号为TA等。
四、归总式原理图
习惯上常把归总式原理图简称为原理图。
归总式原理图,由于元件为总体形式,看起来比较直观,并且与一次设备画在一起,容易了解它们之间的相互关系和作用,便于形成清晰的概念,这种接线图对于叙述动作原理是有利的。
缺点:如果元件甚多时,接线互相交叉显得凌乱,元件端子及连线均无标号,使用常感不便。如何看电气二次接线图?
五、展开式原理图
展开式原理图又简称展开图,它完全由另一种形式绘制而成。(www.dgjs123.com)交流回路与直流回路是互相分开的。在交流回路中,又分为交流电流回路和交流电压回路。
在展开图中,继电器的线圈和触点是分开的,分别用规定的图形和文字符号加以注明,容易显示它们的功能。
任何一条回路是由按钮、触点、线圈等依电流通过的方向,由左至右,由上而下排列起来,就构成完整的展开图。
在图的右侧,尚有文字说明回路的作用,可进一步帮助了解回路的动作过程。
由于展开图条理清晰,能一条一条分析和检查,因此,在实际工作中用的最多。
六、屏面布置图
屏面布置图的具体要求:
1.凡需经常监视的仪表和继电器,都不要布置得太高;电工天下
2.操作元件,如控制元件、调节开关、按钮等的高度要适中,使得操作调节方便,它们之间应留有一定的距离,操作时,不致影响相邻的设备;
3.对于检查和试验较多的设备,应位于屏的中部,而且,同一类型的设备应布置在一起,这样检查和试验都比较方便。此外,应力求布置紧凑和美观。
七、屏后接线图
屏后接线图是现场安装不可缺少的图纸,图中每个设备都编有一定的顺序号和代号。
设备接线柱上也加有标号。此标号完全与产品上的位置相对应。
此外,每个接线柱还注有明确的去向,这种接线图用于检查和安装,远比原理图方便得多。
相关文章
螺杆式空气压缩机的二次线路图示例
螺杆式空气压缩机的二次线路图,如下图所示:螺杆空气压缩机是喷油单级双螺杆压缩机,分为单螺杆式空气压缩机和双螺杆式空气压缩机,采用高效带轮传动,带动主机转动进行空气压缩,通过喷油对主机内的压缩空气进行冷却。
时间:2022-07-16 09:07:50
一例直流电磁铁快速退磁线路的接线图
当直流电磁铁停电后,因为有剩磁存在,有时可能造成不良后果,必须设法消除剩磁。在下图中,YA是直流电磁铁线圈,KM是控制YA启停的接触器。KM吸合时,YA通电励磁;KM复位时,YA断直流电,并进行快速退磁。
时间:2022-05-31 17:47:08
一例单相吹风机的接线图
有些单相吹风机引出4个接线端子,接线方法如下图。图1:单相吹风机四个引出端子接线方法,说明:采用并联接法时应接入110V交流电源,采用串联接法时要接入220V交流电源。
时间:2022-05-31 17:37:22
三端稳压器7805接线图详细分析
7805是最常用到的稳压芯片,用很简单的电路输入一个直流稳压电源,其输出电压恰好为5v,刚好是51系列单片机运行所需的电压,有很多系列如ka7805,ads7805,cw7805等,以下是三端稳压器7805接线图详细分析。
时间:2022-05-26 15:08:06
什么是做电气接线图,怎么区分一次接线图和二次接线图?
什么是做电气接线图,怎么区分一次接线图和二次接线图?电气连接图按照在电力系统中的作用,又分为一次接线图和二次接线图,具体的区分方法详见本文教程。
时间:2021-10-30 08:13:00
一个超实用的多点控制线路接线图
多点控制线路接线图在a点开机之后,在b点工作,当需要开机和停机时,就不是那么方便了。如果在a点开机之后,在b点也可以停机,在b点开机在a点也可以停机,这样操作起来更方便,在任何一个
时间:2021-08-29 10:10:37
几款555延时电路实现延时定时功能的接线图
分享几款555延时电路实现延时定时功能的接线图,包括555声光控制延时节能电灯电路图、555可调延时照明自熄灯电路图、555组成的自动曝光定时电路、555组成的无触点暗房定时器等电路图。
时间:2020-12-10 09:55:46
自耦降压启动主回路接线图的二种形式
自耦降压启动主回路接线图的二种形式,自耦降压线圈的三个绕组尾端连接在一起组成固定的星型接法,依靠交流接触器KM3在启动的过程中吸合而形成星型连接。
时间:2020-08-04 09:26:39