电气原理图设计要求与注意事项
来源:电工天下时间:2020-01-21 07:21:16 作者:老电工手机版>>
有关电气原理图设计要求与注意事项,电气控制原理应满足工艺的要求,控制电路电源种类与电压数值的要求,电气原理图在实际接线时的注意事项。
电气原理图设计要求
1、电气控制原理要满足工艺的要求
在设计之前必须对生产机械的工作性能、结构特点和实际加工情况有充分的了解,并在此基础上来考虑控制方式,起动、反向、制动及调速的要求,设置各种联锁及保护装置。
2、控制电路电源种类与电压数值的要求
对于比较简单的控制电路,而且电器元件不多时,往往直接采用交流380V或220V电源,不用控制电源变压器。对于比较复杂的控制电路,应采用控制电源变压器,将控制电压降到110V或48V、24V。这种方案对维修、操作以及电器元件的工作可靠均有利。
对于操作比较频繁的直流电力传动的控制电路,常用220V或110V直流电源供电。直流电磁铁及电磁离合器的控制电路,常采用24V直流电源供电。
交流控制电路的电压必须是规定电压的一种或几种:6V,24V,48V,110V(优选值),220V,380V,50Hz。
直流控制电路的电压必须是规定电压的一种或几种:6V,12V,24V,48V,110V,220V。
3、确保电气控制电路工作的可靠性、安全性
为保证电气控制电路可靠地工作,应考虑以下几个方面:
(1)电器元件的工作要稳定可靠,符合使用环境条件,并且动作时间的配合不致引起竞争。
复杂控制电路中,在某一控制信号作用下,电路从一种稳定状态转换到另一种稳定状态,常常有几个电器元件的状态同时变化,考虑到电器元件总有一定的动作时间,对时序电路来说,就会得到几个不同的输出状态。
这种现象称为电路的“竞争”。而对于开关电路,由于电器元件的释放延时作用,也会出现开关元件不按要求的逻辑功能输出的可能性,这种现象称为“冒险”。
“竞争”与“冒险”现象都将造成控制电路不能按照要求动作,从而引起控制失灵。
通常所分析的控制电路电器的动作和触点的接通与断开,都是静态分析,没有考虑电器元件动作时间,而在实际运行中,由于电磁线圈的电磁惯性、机械惯性、机械位移量等因素,使接触器或继电器从线圈的通电到触点闭合,有一段吸合时间;线圈断电时,从线圈的断电到触点断开,有一段释放时间,这些称为电器元件的动作时间,是电器元件固有的时间,不同于人为设置的延时,固有的动作延时是不可控制的,而人为的延时是可调的。
当电器元件的动作时间可能影响到控制电路的动作时,需要用能精确反映元件动作时间及其互相配合的方法(如时间图法)来准确分析动作时间,从而保证电路正常工作。
(2)电器元件的线圈和触点的连接应符合国家有关标准规定
电器元件图形符号应符合GB4728中的规定,绘制时要合理安排版面。例如,主电路一般安排在左面或上面,控制电路或辅助电路排在右面或下面,元器件目录表安排在标题上方。为读图方便,有时以动作状态表或工艺过程图形式将主令开关的通断、电磁阀动作要求、控制流程等表示在图面上,也可以在控制电路的每一支路边上标注出控制目的。
实际连接时的注意事项:
① 正确连接电器线圈。交流电压线圈通常不能串联使用,即使是两个同型号电压线圈也不能采用串联后,接在两倍线圈额定电压的交流电源上,以免电压分配不均引起工作不可靠。
在直流控制电路中,对于电感较大的电器线圈,如电磁阀、电磁铁或直流电机励磁线圈等,不宜与同电压等级的接触器或中间继电器直接并联使用。
② 合理安排电器元件和触点的位置。对于串联回路,电器元件或触点位置互换时,并不响其工作原理,但在实际运行中,影响电路安全并关系到导线长短,
③ 防止出现寄生电路。寄生电路是指在控制电路的动作过程中,意外出现不是由于误操作而产生的接通电路。
④ 尽量减少连接导线的数量,缩短连接导线的长度。
⑤ 控制电路工作时,应尽量减少通电电器的数量,以降低故障的可能性并节约电能。
⑥ 在电路中采用小容量的继电器触点来断开或接通大容量接触器线圈时,要分析触点容量的大小,若不够时,必须加大继电器容量或增加中间继电器,否则工作不可靠。
相关文章电工人员怎么阅读电气原理图?

电工人员怎么阅读电气原理图?在熟记电气图形符号的基础上,就可以阅读电气原理图,看图时首先看主电路,其次看辅助电路,最后看照明,信号,保护等电路。
时间:2021-10-30 08:11:16
双速电动机高低速控制线路电气原理图及接线方式

有关双速电动机高低速控制线路电气原理图及接线方式, 分为双速电动机主电路接线方式、双速电动机高低速控制线路的接线方式,双速电动机高低速控制线路的原理图解。
时间:2020-06-15 14:26:46
电气原理图怎么看?电气原理图的画法与读图方法

有关电气原理图的读图识图方法,电气控制系统图包括电气原理图、电气布置图和电气安装图,绘制电气原理图的基本原则,以CW6132型车床电气原理图为例,图面区域的划分方法。
时间:2020-06-15 14:25:24
交流接触器控制双速电动机电气原理图与接线方法

交流接触器控制双速电动机电气原理图与接线方法,双速电动机控制电路的电路分析,交流接触器控制的双速电动机电气原理图的接线方法与步骤。
时间:2020-06-15 14:15:00
双速电梯电气原理图与plc安装接线图的电路大全

有关双速电梯电气原理图与plc安装接线图的电路大全,分享双速电梯电气控制主回路、安全回路等,以及plc接线图中输入与输出回路的绘制方法。
时间:2020-06-15 14:12:35
t68卧式镗床电气原理图(主电路与控制电路)

有关t68卧式镗床的电气原理图,包括t68卧式镗床的主电路工作原理与控制电路工作原理,控制电路又分为主电动机M1的控制与快速移动电动机M2的控制等。
时间:2020-06-15 14:05:44
纯电动汽车电气原理图,两轮电动车的运转原理

有关纯电动汽车的电气原理图,电动车运转的基本原理图,控制器是链接蓄电池和电机的核心元件,电动车动力系统原理的实物体现。
时间:2020-05-09 06:46:39
反接制动控制线路电气原理图及接线方式

有关反接制动控制线路电气原理图及接线方式,电动机反接制动的控制线路是两个独立的控制线路,其动作顺序表,反接制动控制线路的接线方法及注意事项。
时间:2020-02-23 09:28:13