变压器的九种技术参数与含义
来源:电工天下时间:2020-02-18 10:24:30 作者:老电工手机版>>
有关变压器的技术参数,包括额定容量Se、额定电流Ie、额定电压Ue、空载损耗、短路损耗、铜损、电压比等,了解变压器的参数构成与功能。
变压器的技术参数
1、额定容量Se:指变压器在出厂时铭牌标定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量,单位kVA。
计算公式:三相变压器Se=1.732UeIe 单相变压器量Se=UeIe
2、额定电压Ue“指变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌上的Ue 值,是指调压分接开关在中间分头时的额定电压);单位为kV。
3、额定电流Ie:在额定容量Se和允许温升条件下,允许长期通过的工作电流,单位为A。
4、短路电压Ud%:也称阻抗电压(UK%),将变压器的二次绕组短路,一次侧施加电压,至额定电流值时,原边的电压和额定电压Ue之比的百分数。即:Ud%=Ud/Ue;100%变压器的并列运行要求Ud%值相同,当变压器二次侧短咱时,Ud%值将决定短路电流大小,所以是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。
5、空载电流I。;当变压器在一次侧额定电压下,二次侧绕组空载时,在一次绕组中通过的电流,称空载电流。它起变压器的激磁作用,故又称激磁电流;一般以其占额定电流的百分数表示。空载电流的大小决定于变压器容量、磁路结构和硅钢片质量等。
6、空载损耗(铁损)ΔP0:指变压器二次侧开路,一次侧加额定电压时,变压器的损耗。它等于变压器铁芯的涡流损耗和激磁损耗,是变压器的重要性能指标。
7、短路损耗(铜损)ΔPd:变压器的铁损包括两个方面。
一是磁滞损耗, 当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。
铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。
8、铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。
当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。
9、电压比:变压器两组线圈圈数分别为N1 和N2 ,N1 为初级,N2 为次级。
在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2>N1 时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器。
相关文章
农村配电变压器的防雷技术讨论
变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。
时间:2022-09-10 09:14:22
购买变压器时重点考虑哪些参数
当准备购买一台变压器时,需要重点考虑哪些技术参数,具体参考如下:额定容量:变压器需要满足所供负荷需要。额定电压:把供电局供来的10KV电压变为0.4KV,考虑到线路损耗,变压器的额定电压一般为10±5%/0.4。
时间:2022-08-08 11:08:00
变压器的常用参数有哪些
对于任何一种变压器来说,其技术参数主要包括变压比、额定容量、额定频率、空载电流、频率响应、绝缘电阻、效率、温升等,下面具体来看下。
时间:2022-08-08 11:06:48
变压器的主要技术参数
变压器的主要技术参数有哪些,在给定的技术条件下,变压器的性能规定的“量值”,包括冷却介质的条件等,称为定额。定额中所规定的各量值称为额定值,这些额定值直接写在每台变压器的铭牌上。
时间:2022-08-08 11:04:48
降压变压器的工作原理及技术参数说明
降压变压器用于把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户,降为380V的三相四线制才能安全使用。低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。
时间:2022-07-25 06:03:32
电源变压器的6大技术参数
有关电源变压器的技术参数,主要包括了电源变压器的额定电压、额定电流、额定功率等参数,有需要的朋友参考下。
时间:2020-08-05 11:31:01
变压器容量的计算公式及参数说明
有关变压器容量计算公式的参数说明,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用于计算负荷容量、变压器容量与负荷率。
时间:2020-08-04 09:47:25
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。
时间:2020-05-19 09:46:39