变压器有载调压开关绝缘下降的故障原因
来源:电工天下时间:2016-01-04 16:44:42 作者:老电工手机版>>
变压器有载调压开关绝缘下降的故障原因
1、故障概况(变压器有载调压开关绝缘下降)
在2001年5月年检时发现赤岸变电所1号主变(型号sz7-8000/35)高压侧绕组吸收比为1.0,有载调压开关(型号syzz-35/200-7)油耐压20kv。吊出有载调压开关芯体,发现其切换轴为酚醛纸筒,绝缘为6000mil。测量高压侧绕组吸收比正常,故判定有载调压开关芯体己受潮。有载调压开关芯体返厂烘干后,更换新油,复装试验正常。
2002年5月年检试验,1号主变吸收比1.0。又吊出有载调压开关芯体,其绝缘电阻为3000mil,高压侧绕组吸收比正常。说明有载调压开关芯体再次受潮。
2、故障原因(变压器有载调压开关绝缘下降)
1号主变的试验数据表明,经过烘干芯体和换油后,虽然有载调压开关的绝缘恢复正常,但是绝缘下降的再次出现给运行和检修人员提出了警示,即芯体烘干和换油未能根本解决绝缘下降问题,该有载调压开关还存在着导致绝缘下降的隐患。为此在2002年,我们把1号主变有载调压开关的问题列入反事故措施计划,对造成有载调压开关绝缘下降的原因进行了逐项排查。
根据运行跟踪和检测数据,排除了下列几种有可能造成有载调压开关绝缘下降的因素。
(1)排除新油油质不合格因素。2001年5月处理后,在运行1周和1个月后取油样试验,其结果在合格范围之内。
(2)排除有载调压开关动作次数多造成油劣化因素。据统计,两次年检时间内,该开关动作了400次,在规程的规定范围之内。
(3)排除有载调压开关的触头接触不良或切换拉弧引起油质劣化因素。经用有载调压开关特性测试仪对该开关进行性能检测,其波形正常,过渡电阻正常。还测试了变压器绕组的直流电阻,也在正常范围内。
年检时对有载调压开关各部件进行了分解检查,发现了以下问题。
(1)有载调压开关的呼吸器完全阻塞。
由连接口往里面吹气,完全不通。解体检查表明,位于呼吸器中轴的固定螺杆上端外面有螺纹,内钻空心,成管状,壁上开一小孔,与硅胶室相通。可能是工作人员在更换硅胶时,将此螺杆上旋过度,使处于螺纹位置的管壁小孔被旋进,从而堵塞了气道。
(2)有载调压开关储油柜顶部的加油孔密封圈老化,出现裂纹。
3、措施
(1)更换了呼吸器。
(2)更换了有载调压开关储油柜顶部的加油孔密封圈。
4、运行情况
2003年4月年检,对该变压器进行测试,其绝缘电阻达15000mω,吸收比为1.3,油耐压为35kv,试验结果正常。经过11个月的考验,有载调压开关已经阻断了潮气的侵扰,进入正常的运行状态。
5、建议
(1)加强对呼吸器的检查,更换硅胶时应当检查其通透性。
(2)一般充油部位密封件老化会表现出渗漏油现象,日常巡查能够立即察觉。但是因储油柜加油孔位于顶部,其老化过程有一定的隐蔽性,检修时应当对储油柜加油孔密封圈进行检查,发现老化,及时更换。
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
变压器有载分接开关的检修要求
有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因
有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障
有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
变压器分接开关接触不良的处理方法
在变压器的运行过程中,由于分接开关接触不良造成的故障时有发生,这里说一说变压器分接开关接触不良的原因,以及相关的处理方法,供大家参考。
时间:2020-05-28 10:53:35
开关电源变压器好坏的八项检测内容
如何检测开关电源变压器的好坏,这里总结了开关电源变压器好坏八项检测内容,观察变压器的外貌检查是否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、空载电流的检测等。
时间:2020-05-20 09:37:21
发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项
如何测量发电机绝缘电阻,包括定子绝缘电阻测量、转子绝缘电阻测量、轴承座绝缘电阻测量,以及发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备等,一起来看看。
时间:2020-05-18 09:29:19