电力变压器的作用_电力变压器防火防爆措施
来源:电工天下时间:2020-01-03 10:59:20 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器的作用,变压器运行注意事项,防止变压器过载运行,保证绝缘油质量,防止变压器铁芯绝缘老化损坏,防止检修不慎破坏绝缘,以及电力变压器防火防爆措施等。
电力变压器的防火防爆措施
一、变压器运行注意事项
1、防止变压器过载运行。
如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匣间短路、相间短路或对地短路及油的分解。
2、保证绝缘油质量。
变压器绝缘油在贮存、运输或运行维护中,若油质量差或杂质、水分过多,会降低绝缘强度。当绝缘强度降低到一定值时,变压器就会短路而引起电火花、电弧或出现危险温度。因此,运行中变压器应定期化验油质,不合格的油应及时更换。
3、防止变压器铁芯绝缘老化损坏。
铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏,会使铁芯产生很大的涡流,引起铁芯长期发热造成绝缘老化。
4、防止检修不慎破坏绝缘。
变压器检修吊芯时,应注意保护线圈或绝缘套管,如果发现有擦破损伤,应及时处理。
5、保证导线接触良好。
线圈内部接头接触不良,线圈之间的连接点、引至高、低压侧套管的接点、以及分接开关上各支点接触不良,会产生局部过热,破坏绝缘,发生短路或断路。此时所产生的高温电弧会使绝缘油分解,产生大量气体,变压器内压力加。当压力超过瓦斯断电器保护定值而不跳闸时,会发生爆炸。
6、防止电击。
电力变压器的电源一般通过架空线而来,而架空线很容易遭受雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。
7、短路保护要可靠。
变压器线圈或负载发生短路,变压器将承受相当大的短路电流,如果保护系统失灵或保护定值过大,就有可能烧毁变压器。为此,必须安装可靠的短路保护装置。
8、保持良好的接地。
对于采用保护接零的低压系统,变压器低压侧中性点要直接接地当三相负载不平衡时,零线上会出现电流。当这一电流过大而接触电阻又较大时,接地点就会出现高温,引燃周围的可燃物质。
9、防止超温。
变压器运行时应监视温度的变化。如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主,温度的高低对绝缘和使用寿命的影响很大,温度每升高8℃,绝缘寿命要减少50%左右。变压器在正常温度(90 ℃)下运行,寿命约20年;若温度升至105℃,则寿命为7年5温度升至120℃,寿命仅为两年。所以变压器运行时,一定要保持良好的通风和冷却,必要时可采取强制通风,以达到降低变压器温升的目的。
电力变压器的火灾与爆炸问题
1、电力变压器的作用
在石油化工企业中,电力变压器主要是将电网的高压电降压为可以直接使用的6kV或380V电压
2、电力变压器火灾和爆炸的原因
电力变压器是由铁芯柱或铁轭构成的一个完整闭合磁路,由绝缘铜线或铝线制成线圈,形成变压器的原、副边线圈。
除小容量的干式变压器外,大多数变压器都是油浸自然冷却式,绝缘油起线圈间的绝缘和冷却作用。
变压器中的绝缘油闪点约为135℃,易蒸发燃烧,同空气混合能形成爆炸混合物变压器内部的绝缘衬垫和支架大多采用纸柢棉纱、布、木材等有机可燃物质组成如1000kVA的变压器大约用木材0.012m3,用纸40kg,装绝缘油1t左右。
因此,一旦变压器内部发生过载或短路,可燃的材料和油就会因高温或电火花、电弧作用而分解、膨胀以致气化,使变压器内部压力剧增。
这时,可引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,燃烧着的油流又会进一步扩大火灾危险。
相关文章
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项
怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?
在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分
电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组
本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
电力变压器的主要分类方式
有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30