三绕组自耦变压器的特点_三绕组自耦变压器的额定容量与绕组
来源:电工天下时间:2020-08-03 16:37:53 作者:老电工手机版>>
有关三绕组自耦变压器的特点,自耦变压器各侧的额定容量不同,高压侧与中压侧有电的联系,自耦变压器运行时,变压器的中性点必须直接接地,三绕组自耦变压器的三大特点。
三绕组自耦变压器的特点
与普通变压器相比,三绕组自耦变压器的特点:>>推荐:自耦变压器的规格型号
1、自耦变压器各侧的额定容量不同。
低压侧的额定容量由高压侧同中压侧的公共绕组容量决定,比高压侧或中压侧的额定容量要小。
设自耦变压器高压侧与中压侧之间的变比为Khm(Khm=Nh/Nm,即高压绕组与中压绕组的匝数之比),则高压侧、中压侧与低压侧的额定容量之比为1:1:(1-1/Khm)。因为Khm是大于1的,所以低压侧的额定容量要小于其他侧的容量。
2、高压侧与中压侧有电的联系。
自耦变压器的高、中压侧公用一个绕组,称为公共绕组。
因此,变压器的高压侧与中压侧之间除了磁耦合之外,还有电的联系。当高压侧系统或中压侧系统中发生接地故障时,故障电流可直接由非故障系统流入故障系统。
3、自耦变压器运行时,变压器的中性点必须直接接地。
由于自耦变压器高、低压侧有电的联系,为了防止高压侧单相接地故障而引起低压侧过电压,应把自耦变压器的中性点可靠接地。
相关文章
自耦变压器有哪些特点
自耦变压器的主要特点有哪些,具体参考如下:自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。自耦变压器的计算容量小于额定容量.在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小。
时间:2022-08-14 20:14:58
自耦变压器有什么作用
自耦变压器有什么作用?在不需要初、次级隔离的场合,自耦变压器都有应用到,具有体积小、耗材少、效率高的优点。为了省去一个线圈降低成本,具有普通变压器的功能,即升高或降低电路电压、隔离和降低阻抗等作用。
时间:2022-08-08 11:58:24
交流自耦变压器的结构及使用步骤详解
怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。
时间:2022-08-06 13:14:02
串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理
串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理,自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流依靠自耦变压器的降压作用实现,定子串自耦变压器降压起动控制线路。
时间:2020-08-03 16:50:00
自耦变压器降压起动工作原理接线图
自耦变压器降压起动工作原理接线图1.1 自耦变压器的降压启动自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。自耦变压器降压启动是指电动
时间:2020-08-03 16:48:19
自耦变压器降压启动的控制电路图
自耦变压器降压启动的控制电路图,XJ01型自动启动补偿器的控制线路,自耦变压器降压启动的优点,虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮,该线路的工作原理,分为降压启动与全压运行方式。
时间:2020-08-03 16:45:30
自耦变压器的几种电气符号
有关自耦变压器的几种电气符号,包括单相自耦变压器,星形连接的三相自耦变压器,可调压的单相自耦变压器的电气符号,自耦变压器中电磁耦合与副边线圈的联系等。
时间:2020-08-03 16:37:54
电力系统自耦变压器的四个缺点
有关电力系统中采用自耦变压器的四个缺点,包括增加电力系统的短路电流、调压困难、绕组的过电压保护复杂,使继电保护复杂等。
时间:2020-05-20 09:28:51
- 上一篇:交流电机绕组的排列原则有哪些?
- 下一篇:定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图