为什么要测量变压器绕组直流电阻和绝缘电阻
来源:电工天下时间:2020-02-18 13:20:30 作者:老电工手机版>>
有关测量变压器绕组直流电阻和绝缘电阻的原因,测量变压器绕组绝缘电阻的目的是检查绝缘状态,确定绝缘是否受潮和有无局部缺陷,包括绕组接头的焊接质量和有无匝间短路、引出线是否断裂等。
测量变压器绕组直流电阻与绝缘电阻的原因
测量变压器绕组的直流电阻,主要不是测试绝缘部分,而是检测导电部分。
测量目的:
1、绕组接头的焊接质量和有无匝间短路。
2、电压分接开关的各个位置接触是否良好,分接开关的实际位置与指示位置是否相符。
3、引出线是否断裂。
4、多股导线并绕的绕组是否断股。
测量变压器绕组绝缘电阻的目的是检查绝缘状态,确定绝缘是否受潮和有无局部缺陷(如瓷套管是否破裂,引出线是否接地等)。
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
双绕组变压器的电气符号说明
双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因
有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
几种测量变压器直流电阻的方法
通过测量变压器直流电阻来判断变压器的常见故障情况,如检查绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路现象、分接的实际位置是否相符、引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等,以下是几种测量变压器直流电阻的方法。
时间:2022-04-18 21:10:24
三绕组变压器的结构构成
有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。
时间:2021-10-06 10:08:19
变频器直流母线电路示意图
变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。
时间:2021-10-06 10:01:31
- 上一篇:怎么来确定电力变压器的绕组接法?
- 下一篇:测量变压器绕组直流电阻的五个目的