电机功率与转矩及拉力的关系说明
来源:电工天下时间:2015-11-11 07:39:55 作者:老电工手机版>>
电机功率与转矩及拉力的关系
电机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电机在额定负载下运行。
选择时注意以下两点:
① 如果电机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。
② 如果电机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。
要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:
P=F×V÷1000 (P=计算功率 KW, F=所需拉力 N,工作机线速度 M/S)
对于恒定负载连续工作方式,可按下式计算所需电动机的功率:
P1(kw):P=P/n1n2
式中 n1为生产机械的效率;n2为电机的效率,即传动效率。
按上式求出的功率P1,不一定与产品功率相同。因此.所选电机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
此外.最常用的是类比法来选择电机的功率。所谓类比法。就是与类似生产机械所用电机的功率进行对比。
具体做法:
了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功率的电动机,然后选用相近功率的电机进行试车。
试车的目的是验证所选电机与生产机械是否匹配。
验证方法:
使电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作电流,将测得的电流与该电机铭牌上标出的额定电流进行对比。
如果电机的实际工作电流与铭脾上标出的额定电流上下相差不大.则表明所选电机的功率合适。
如果电机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右.则表明电机的功率选得过大,应调换功率较小的电机。
如果测得的电机工作电流比铭牌上标出的额定电流大40%以上.则表明电机的功率选得过小,应调换功率较大的电机。
考虑扭矩(转矩),电机功率和转矩是有计算公式的。
即 T = 9550×P÷n
式中:扭矩T,单位是 Nm(牛米);功率P,单位是kW(千瓦); 额定转速n,单位是r/min(转每分)。
电机的输出转矩一定要大于工作机械所需要的转矩,一般需要一个安全系数。
关于功率、转矩、转速之间关系的推导如下:
功率=力*速度
P=F×V---公式1
转矩(T)=扭力(F)×作用半径(R)------推出F=T÷R---公式2
线速度(V)=2πR×每秒转速(n秒)=2πR÷每分转速(n分)÷60=πR÷n分÷30---公式3
将公式2、3代入公式1得:
P=F×V=T÷R×πR×n分÷30=π÷30×T×n分
式中:P=功率单位W,T=转矩单位Nm,n分=每分钟转速单位转/分钟
如果将P的单位换成KW,那么就是如下公式:
P×1000=π÷30×T×n
30000÷π×P=T×n
30000÷3.1415926×P=T×n
9549.297×P=T×n
这就是功率和转矩与转速之间有个9550的系数的关系。
适用于电机额定功率、额定转速和额定转矩之间的关系互导,但实际的额定转矩值应该是实际测量出来为准,因为有能量转换效率问题,基本数值大体一致,会有细微减小。
相关文章
常见的微电机类型有哪些
微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图
有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明
三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
单相电机正反转如何接线
有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
单相电机原理分类,单相交流电机原理图
有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29