电机防护等级的含义
来源:电工天下时间:2020-05-18 09:27:49 作者:老电工手机版>>
有关电机防护等级的含义,IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
电机防护等级的含义
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。
将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
第1个数字的含义:
0:无防护 ,没有专门的防护
1:防护大于50mm的固体 ,能防止直径大于50mm的固体异物进入壳内。能防止人体的某一大面积部分(如手)偶然或意外地触及壳内带电或运动部分,但不能防止有意识地接近这些部分
2:防护大于12mm的固体 ,能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。能防止手指触及壳内带电或运动部分①
3:防护大于2.5mm的固体, 能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。能防止厚度或直径大于2.5mm的工具、金属线等触及壳内带电或运动部分①②
4:防护大于1mm的固体, 能防止直径大于1mm的固体异物进入壳内。能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及壳内带电或运转部分①②
5:防尘 ,能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,完全防止触及壳内带电或运动部分。
6:尘密 ,能完全防止灰尘进入壳内,完全防止触及壳内带电或运动部分
第2个数字的含义:
0:无防护, 没有专门的防护
1:防 滴, 垂直的滴水应不能直接进入电机内部
2:15o防滴 ,与铅垂线成15o角范围内的滴水,应不能直接进入电机内部
3:防淋水 ,与铅垂线成60O角范围内的淋水,应不能直接进入电机内部
4:防 溅 ,任何方向的溅水对电机应无有害的影响
5:防喷水 ,任何方向的喷水对电机应无有害的影响
6:防海浪或强加喷水, 猛烈的海浪或强力的喷水对电机应无有害影响
7:浸 水 ,电机在规定的压力和时间下浸在水中,其进水量应无有害影响
8:潜 水 ,电机在规定的压力下长时间浸在水中,其进水量应无有害影响
电机应用中最常用的防护等级有IP11、IP21、IP22、IP23、IP44、IP54、IP55等。
电机防护等级IP55的含义
IP代表机壳提供的防护等级。第一个5代表防尘等级,参考IEC60529。
IP是电气设备外壳防护等级的代码,I代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;P代表防止进水的等级,最高级别是8。 IP65:尘密,喷水。 IP55:防尘,喷水。
IPxx 防尘防水等级
防尘等级(第一个X表示)
0:没有保护
1:防止大的固体侵入
2:防止中等大小的固体侵入
3:防止小固体进入侵入
4:防止物体大于1mm的固体进入
5:防止有害的粉尘堆积
6:完全防止粉尘进入
防水等级(第二个X表示)
0:没有保护
1:水滴滴入到外壳无影响
2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响
4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5:用水冲洗无任何伤害
6:可用于船舱内的环境
7:可于短时间内耐浸水(1m)
8:于一定压力下长时间浸水
例:有仪表标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
电机防护与绝缘等级含义
电机防护、绝缘等级含义
1、电机防护等级的意义
IP分类体系通过一个数字来表明外壳对抵抗冲击和粉尘及水侵入的保护。
第一位数 防固体物侵入的级别
0 无防护1 防护大于50mm的物体(如手)
2 防护大于12mm的物体(手指)3 防护大于2.5mm的物体(工具或导线)
4 防护大于1.0mm的物体(导线或细棍)5 防护足以造成危害的粉尘的侵入
6 尘密
第二位 防水侵入的级别
0 无防护1 防护滴水(如凝结液)
2 防护滴水,下滴倾斜角度小于15°3 防护喷洒水,倾斜角度小于60°
4 防护来自所有方向的溅水5 防护来自所有方向的水柱
6 防护水塘或高压水柱7 浸于水中150mm-1m深防护水的侵入
8 埋入水中,适合连续浸于水中。
2、电机绝缘等级
最大稳定化温度
Y A E B F H C 耐热温度分别为90℃ 105℃ 115℃ 130℃ 155℃ 180℃ 200℃
相关文章
常见的微电机类型有哪些
微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图
有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明
三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
变压器容量等级单位及计算方法详解
电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高
关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
单相电机正反转如何接线
有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
- 上一篇:小型变压器如何接线,小型变压器接线方法
- 下一篇:发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项