防爆电机的拆卸与检修方法
来源:电工天下时间:2020-05-18 08:41:42 作者:老电工手机版>>
有关防爆电机的拆卸与检修方法,防爆电机维修方法,拆卸防爆电机的操作步骤及注意事项,浸漆和组装时,应将防爆面附着的绝缘漆或脏物清洗干净,防爆电机不得随意拆卸。
防爆电机的拆卸检修方法
1、防爆电机的拆卸方法
拆卸防爆电机时,应先取下风罩、风扇,再用套管板手拆卸端盖和轴承盖的螺栓,然后,用圆木或铜棒沿轴向撞击轴伸,使端盖和机座分开,最后取下转子。
拆除零件,防爆面应朝上搁置,并用橡皮或布衬垫盖上,紧固螺栓,弹簧垫等注意不要丢失。
2、防爆电机的维修方法
如果防爆面损伤,必须用铅锡焊料HISnPb58-2,焊剂为30%浓度的盐酸(对钢制零件)或含锡58~60%的锡锌焊料,焊剂为氯化铵30%,氯化锌70%,加水100~150%混合溶液(对铸铁件)进行焊补,焊料与零件的结合要牢固,凸起部分要磨平,达到规定的光洁度。
浸漆和组装时,应将防爆面附着的绝缘漆或脏物清洗干净,不得用铁片等硬物刮划,但可以用油石研磨不平整的地方。
为防止防爆面生锈,应在防爆面上涂抹机油或204-1置换型防锈油。
注意:防爆电机不得随意拆卸;拆卸检修时,不能用零件的防爆面作撬棒的支点,更不允许敲打或撞击防爆面。
相关文章
常见的微电机类型有哪些
微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图
有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明
三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
变压器附件的检修方法详解
有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:14:22
变压器有载分接开关的检修要求
有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器套管检修的几点要求
大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。
时间:2022-09-10 10:08:11
- 上一篇:直流电机转向与换向故障的原因
- 下一篇:电机烧毁的原因与处理方法:电机绝缘与缺相