变压器检修规程,变压器检修工艺及质量要求

来源:电工天下时间:2019-04-02 10:17:41 作者:老电工手机版>>

变压器的检修是个技术型很强的工作,变压器检修规程有哪些,变压器的大修与小修项目有哪些,变压器大小修项目及周期安排,以及变压器检修工艺及质量要求等,一起来了解下。

变压器检修规程

1、主题内容和适用范围

本规程规定了长潭水电厂主变压器检修的内容和项目、技术参数和工艺标准,本规程适用于长潭水电厂主变压器的检修维护工作。

2、引用标准

参照《电力变电器检修导则》,《变压器技施说明书》。

3、变压器大小修项目及周期

3.1 主变压器检查的目的是恢复性的,提高设备的健康水平或使结构更合理完善,确保设备的安全运行。变压器检修项目及要求,应在综合分析下列因素的基础上确定:

a.电力变压器检修工艺导则推荐的检修周期和项目;

b.结构特点和制造情况;

c.运行中存在的缺陷及其严重程度;

d.负载状况和绝缘老化情况;

e.历次电气试验和绝缘油分析结果;

f.与变压器有关的故障和事故情况;

g.变压器的重要性。

3.2 小修周期与项目

3.2.1 一般每年1次

3.2.2 附属装置的检修周期:

a. 保护装置和测温装置的校验,应根据有关规程进行;b. 变压器风扇的解体检修,1-2年进行一次;c. 净油器中吸附剂的更换,应根据油质化验结果而定;吸湿器中的吸附剂视失效程度随时更换;d. 自动装置及控制回路的检验,一般每年进行一次;e. 套管的检修随本体进行,套管的更换应根据试验结果确定。

3.3.2 小修项目

a. 处理已发现的缺陷;b. 检修油位计、调整油位;c. 检修冷却装置;d. 检修安全保护装置;e. 检修测温装置;f. 检查接地系统;g. 检修全部阀门和塞子,检查全部密封状态,处理渗漏油;h. 清扫油箱和附件,必要时进行补漆;i. 清扫外绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽);j. 按有关规程规定进行测量和试验。

3.3 变压器的大修周期与项目

3.3.1 周期

a. 一般在投入运行后的5年内和以后每间隔10年大修一次;

b. 在运行时主变压器随出口短路后,经综合论断分析,可考虑提前大修;

c. 运行中的变压器,当发现异常状态或经试验判明有内部故障时,应提前大修;运行正常的变压器经综合论断分析良好,总工程师批准,可适当延长大修周期。

3.3.2 大修项目

a.吊开钟罩检修器身,或吊出器身检修;

b.绕组、引线及磁(电)屏蔽装置的检修;

c.铁芯,铁芯紧固件、压钉及接地片的检修;

d.油箱及附件的检修,包括套管、吸湿器等;

e.冷却器、风扇及管道等附属设备的检修;

f.安全保护装置的检修;

g.测温装置的校验;

h.全部密封胶垫的更换和组件试漏;

i.必要时对器身绝缘进行干燥处理;

j.变压器油的处理或换油;

k.清扫油箱并进行喷涂油漆;

l.大修的试验和试运行。

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。

    时间:2022-09-12 18:55:35

  • 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。

    时间:2022-09-11 19:23:07

  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有