50KVA变压器最大负荷值
来源:电工天下时间:2020-03-21 10:41:45 作者:老电工手机版>>
有关50KVA变压器的最大负荷值是多少,正常负载37.9KW超20%,最大负载45.48KW。
50KVA变压器的最大负荷值
正常负载37.9KW超20%,最大负载45.48KW。
50KVA的变压器最大可带负荷是,1.45*50=72.5A左右。
50KVA变压器每相电流最高能带多大?
1、三相变压器的额定输出电流 = 变压器额定容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。
2、50KVA变压器,每相额定输出电流 = 50KVA÷(400V×1.732),等于72A左右。注意,电力变压器的二次电压都是400V,而不是380V。
3、50KVA变压器每相额定电流为72A左右,“最高能带多大”要根据环境温度、散热情况而定。一般在额定电流以下,可以长期运行的。
50kva三相变压器最大承载负荷多少?
问题:一台30KW的三相电机、两台大三匹的空调冬季开着制热再加上其他杂七杂八的用电设备,大概总共有60KW的功耗,用一台50KVA的老式油浸式三相查看答案变压器能长时间运行吗?意思是会不会爆掉?
回答:
1、按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:额定负荷,可以长期运行(40kW) 过载10% 变压器可持续运行 180分钟(44kW) 过载20% 变压器可持续运行 150分钟(48kW) 过载30% 变压器可持续运行 120分钟(52kW) 过载60% 变压器可持续运行 45分钟(64kW)。
过载75% 变压器可持续运行 15分钟(70kW) 过载100% 变压器可持续运行 7.5分钟(80kW) 过载140% 变压器可持续运行 3.5分钟(104kW) 过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟(120kW)。
2、从运行状况观察,不管多少负荷,只要变压器的温度是缓慢上升,温度不超过85度,可以正常运行。
3、变压器等值老化原理:等值老化原理就是变压器在部分运行时间内绕组温度低于95℃或欠负荷,则在另一部分时间内可以使绕组温度高于95℃或过负荷,只要使过负荷时间内多损耗的寿命等于变压器在欠负荷时间内所少损耗的寿命,两者相互抵消,就仍然可以保持正常的使用寿命。
4、 变压器绝缘老化六度原则:当变压器绕组绝缘温度在80~130℃范围内,温度每升高6℃,其绝缘老化速度将增加一倍,即温度每升高6℃,绝缘寿命就降低1/2,这就是绝缘老化的“六度法则”。
5、下列情况,不能运行:
温度快速上升,很快超过85度;变压器里面冒烟,其中有噼噼啪啪的响声等。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:发电机三相功率表怎么接线?三种接线方法
- 下一篇:变压器同名端名词解释