自耦变压器中性点接地有什么作用
来源:电工天下时间:2022-08-08 11:54:47 作者:老电工手机版>>
自耦变压器的中性点接地有什么作用,具体参考如下:
自耦变的中性点必须直接接地或经过小电抗接地,主要是为了避免当高压侧电网发生单相接地时,在中压绕组的其他两相出现过电压。
如果中性点不接地,假定高压侧网络发生A相接地,则中性点电位发生偏移,中性点对地出现电压U0,与故障相的正常相电压相等而相位相反。
此时,非故障相B,C相的相电压升高到正常相电压的根号3培,中压侧非故障相的相电压为根号下(变比平方+变比+1)*中压侧正常相电压,可见(变比平方+变比+1)恒大于3(变比是大于1的)。
如220/110KV的自耦变中性点不接地,发生高压侧单相接地时,中压绕组将产生2.64倍的过电压。如中性点接地,就不会有上述问题。
运行中自耦变压器的中性点必须接地,当运行中发生单相接地故障时,如果自耦变压器的中性电不接地,则会出现中性点位移,使得非接地相的电压升高,甚至达到或超过线电压,并使中压侧线圈过电压。
为了避免上述现象的发生,中性点必须接地,接地后的中性点电位就是地电位,发生单相接地故障后,中压侧不会出现过电压。
相关文章自耦变压器有哪些特点

自耦变压器的主要特点有哪些,具体参考如下:自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。自耦变压器的计算容量小于额定容量.在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小。
时间:2022-08-14 20:14:58
变压器铁芯不能多点接地是什么原因

在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器为什么接地,变压器接地的作用

有关变压器接地的知识,变压器为什么接地,外壳接地可以防止变压器漏电使外部的金属带电而出现触电事故,变压器中性点接地为工作接地,其主要作用是保证单相供电电压的稳定。
时间:2022-08-12 10:56:37
变压器怎么接地,变压器接地的具体要求

有关变压器接地的小知识,变压器怎么接地,变压器中性点接地方式,尽量保持变电所的零序阻抗基本不变,我国110kV及以上电网主要采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式,下面具体来看下。
时间:2022-08-12 10:55:27
自耦变压器有什么作用

自耦变压器有什么作用?在不需要初、次级隔离的场合,自耦变压器都有应用到,具有体积小、耗材少、效率高的优点。为了省去一个线圈降低成本,具有普通变压器的功能,即升高或降低电路电压、隔离和降低阻抗等作用。
时间:2022-08-08 11:58:24
交流自耦变压器的结构及使用步骤详解

怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。
时间:2022-08-06 13:14:02
串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理

串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理,自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流依靠自耦变压器的降压作用实现,定子串自耦变压器降压起动控制线路。
时间:2020-08-03 16:50:00
自耦变压器降压起动工作原理接线图

自耦变压器降压起动工作原理接线图1.1 自耦变压器的降压启动自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。自耦变压器降压启动是指电动
时间:2020-08-03 16:48:19
- 上一篇:变压器容量计算时容易混淆的几大问题
- 下一篇:自耦变压器有什么作用





