配电电力变压器的选择方法
来源:电工天下时间:2021-08-14 11:58:04 作者:老电工手机版>>
怎么选择配电电力变压器
1、口诀
电力变压器选容量,总用电设备承同时率。再除功率因数和效率。
2、说明
总用电设备是指工厂所有设备功率之和,同时率是指同时间投入运行的设备实际容量与用电设备容量的比值,一般选约为0.7。
3、功率因数:0.8-0.9。
4、效率:0.85-0.9。
电力变压器容量=用电设备总容量×同时率/用电设备的功率因数×用电设备效率
例子:有一工厂用电设备总容量700KVA,实际用量为600KVA,求用电变压器的容量。
同时功率600KVA÷700KVA=0.86,电力变压器容量=(700×0.86)/(cosΦ=0.85×0.85)=600/0.722=830KVA。
注意:如功率因数为0.95,效率为0.9,其容量为:电力变压器容量=(700×0.7)/(cosΦ=0.95×n=0.9)=490/0.855=576KVA,如:功率因数=0.7 ,n=0.9 同时率为0.75,求容量。
电力变压器容量=(700KVA×0.75)/(0.7×0.9)=525/0.63=833KVA。
可见,功率因数越低电力变压器选用越大,反之越小,必须提高功率因数才可以达到节能降耗的目的。
相关文章电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分

电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
电力变压器的主要分类方式

有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30
- 上一篇:环形变压器的绝缘等级有哪些
- 下一篇:怎么用万用表检测变压器的好坏





