环形变压器的绝缘等级有哪些
来源:电工天下时间:2021-05-14 11:13:57 作者:老电工手机版>>
环形变压器的绝缘等级由绝缘材料的耐热等级来决定,其耐热等级分为A、E、B、F、H级。变压器的绝缘等级分为A级E级B级F级H级,对应最高允许温度(℃)分别为:105 120 130 155 180。
在变压器的工作中,绝缘等级是最脆弱的环节,它最容易受到高温的影响而减少使用寿命。
那么,应如何验证变压器的寿命,变压器工作失效多是由于变压器的绝缘系统失效所致,在变压器设计中有一“8度经验”可供参考测算变压器的寿命,即同一变压器当工作温度每上升8度寿命即减半原理,用这种方法在实验室可以大致测试出变压器的使用寿命。
绝缘等级是指电机(或变压器)绕组采用的绝缘材料的耐热等级。电机与变压器中常用的绝缘材料等级为A、E、B、F、H五种。每一绝缘等级的绝缘材料都有相应的极限允许工作温度(电机或变压器绕组最热点的温度),A、E、B、F、H分别对应最高允许温度(℃)105 120 130 155 180 绕组温升限值(K)60 75 80 100 125 。
变压器的绝缘水平,也称绝缘强度,是与保护水平以及其它绝缘部分相配合的水平,即耐受电压值。变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击水平在前)的,其间用斜线分隔开。
分级绝缘的中性点绝缘水平加横线列于其线端绝缘水平之后。例如,某220kV变压器绝缘水平:LI850AC360—LI400AC200/LI480AC200—LI250AC95/LI75AC35。
含义为:三侧分级绝缘的主变压器,1)LI850AC360—LI400AC200为高压侧引线端雷电冲击耐受电压是850kV,工频耐受电压是360kV,高压侧中性点引线端雷电冲击耐受电压是400kV,工频耐受电压是200kV;2)LI480AC200—LI250AC95为中压侧引线端雷电冲击耐受电压是480kV,工频耐受电压是200kV,中压侧中性点引线端雷电冲击耐受电压是250kV,工频耐受电压是95kV;3)LI75AC35为低压侧引线端雷电冲击耐受电压是75kV,工频耐受电压是35kV。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
- 上一篇:环形变压器有哪些优点
- 下一篇:配电电力变压器的选择方法