变压器无励磁分接开关的检查项目有哪些?
来源:电工天下时间:2017-08-15 07:20:49 作者:老电工手机版>>
变压器无励磁分接开关如何进行检查?
主要检查内容:
1)分接开关的触头应无伤痕、接触严密,触头弹簧有无退火、变色现象,绝缘件有无变形及损伤。
2)各部零件应紧固、并清洁开关。
3)机械传动装置应操作灵活、可靠,指示位置正确。
4)定位螺钉固定后,动触头应处于定触头的中间。
变压器选用无励磁分接开关的原因
变压器调压分两种方式:
1、无励磁调压,要断电调,但结构简单,成本低,用于对电压要求不是太高,不需要经常调的场合。
2、有载调压,可以带负载调,结构复杂,成本高,用于对电压要求高,需频繁操作的场合。
附1,变压器无励磁分接开关的检修方法
1.检查分接开关外部端盖的防水和密封情况。
2.检查分接开关各部件是否齐全、完整、无缺损。
3.松开上方头部定位的螺栓,转动操作手柄,检查动触头的转动是否灵活,若转动不灵活,应进一步检查卡滞的原因;检查绕组实际分接是否与上部指示位置一致,否则应进行调整。
4.检查动静触头之间的接触是否良好,触头表面是否清洁,有无氧华变色、镀层脱落及碰伤痕迹。对夹片式触头,除上述内容外,还应检查触头内的位置是否处于中部,对触头上放电、烧蚀痕迹,应使用细锉刀或00号砂纸抽样打磨,消除缺陷,打磨触头时,应特别注意不能把金属屑掉入油箱或器身等部位。触头缺陷严重时,应予以更换,检查中,所有接触头上均不应有油泥、污垢。若有,则应清洗干净。
5.检查触头之间的接触压力是否足够,检查触头弹簧片是否正常,有无受热退火、变色。触头接触压力是用弹簧秤测量应在0.25-0.5MPA之间,或用0.02MM塞尺检查,应无间隙,否则,应调整接触面,或更换新弹簧。对压力严重不足或有绝缘炭化和因放电而造成接触面严重灼伤不平的分接开关,必须更换。
相关文章
变压器有载分接开关的检修要求
有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器的运行分接档位的使用方法
关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。
时间:2022-07-26 10:16:11
变压器分接头档位计算公式与方法
关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
时间:2022-07-26 10:03:00
变压器分接头的调节原理是什么
关于变压器分接头能起调节作用的原理是什么,如何调整变压器分接头,改变分接头位置,就是改变变压器的匝数,也即改变变压器的变比,调节变压器分接头,实际上就是改变变压器两端的变比。
时间:2022-07-26 09:52:08
怎么检查变压器的同名端?
有关变压器的知识,用什么办法来检查变压器的同名端,可用的方法不止一种,比如可以从线圈的绕向结构来判定,还可以用直流稳态过程来判定,下面具体来了解下。
时间:2022-04-09 08:06:30
单相变压器励磁涌流的4大特点
单相变压器励磁涌流的4大特点 1、在变压器空载合闸时,涌流是否产生以及涌流的大小与合闸角有关,合闸角α=0和α=π时励磁涌流最大;2、波形完全偏流时间轴的一侧,并且出现间断,涌流越大,间断角越小;
时间:2021-05-13 11:57:53
变压器的日常巡视检查与定期试验检修
有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。
时间:2020-08-07 11:18:11
箱式变压器巡视检查内容及安全注意事项
有关箱式变压器的使用问题,介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
时间:2020-08-05 11:28:13
- 上一篇:变压器有载调压操作机构的检查项目
- 下一篇:变压器有载分接开关的检查方法