>首页 > 电工基础 > 变压器>电力变压器轻瓦斯动作与重瓦斯动作 正文

如何处理电力变压器轻瓦斯动作与重瓦斯动作?

电工天下【变压器】 编辑:小电工 发布时间:2017-08-26 10:19:42

如何处理电力变压器轻瓦斯动作与重瓦斯动作?

关于电力变压器轻瓦斯动作后的处理方法,以及重瓦斯动作后的处理措施,轻瓦斯动作发出信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器内气体的多少,判明原因,考虑该变压器有内部故障的可能。

电力变压器运行中局部发热,首先表现为油气分解的异常,即油在局部高温作用下分解为气体,逐渐集聚在变压器顶盖上端及瓦斯继电器内。

区别气体产生的速度和产气量的大小,实际上是区别过热故障的大小。

  • 变压器瓦斯保护结构

    有关变压器瓦斯保护结构、变压器瓦斯的原理图,变压器瓦斯保护结构由气体继电器触头KG-1、KG-2组成,借助于断路器的辅助触头QF1-1 QF2-1来解除出口回路的自保持。....

电力变压器气体保护动作后的处理方法:

一、轻瓦斯动作后的处理。

轻瓦斯动作发出信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器内气体的多少,判明原因。

1、非变压器故障原因。

空气侵入变压器内(滤油后);油位降低到气体继电器以下(浮子式气体继电器)或油位急剧降低(挡板式气体继电器);瓦斯保护二次回路故障(如气体继电器接线盒进水、端子排或二次电缆短路等)。如确定为外部原因引起的动作,则恢复信号后,变压器可继续运行。

2、主变压器故障原因。

如果不能确定是由于外部原因引起瓦斯信号动作,同时又未发现其他异常,则应将瓦斯保护投入跳闸回路,同时加强对变压器的监护,认真观察其发展变化。

二、重瓦斯保护动作后的处理

运行中的变压器发生瓦斯保护动作跳闸,或者瓦斯信号和瓦斯跳闸同时动作,则首先考虑该变压器有内部故障的可能。对这种变压器的处理应十分谨慎。

故障变压器内产生的气体是由于变压器内不同部位判明瓦斯继电器内气体的性质、气体集聚的数量及速度程度是至关重要的。不同的过热形式造成的。因此,对判断变压器故障的性质及严重程度是至关重要的。

1、集聚的气体是五色无臭且不可燃的,则瓦斯动作的原因是因油中分离出来的空气引起的,此时可判定为属于非变压器故障原因,电力变压器可继续运行。

2、气体是可燃的,则有极大可能是变压器内部故障所致。对这类变压器,在未经检查并试验合格前,不允许投入运行。

电力变压器瓦斯保护动作是一种内部事故的前兆,或本身就是一次内部事故。

因此,对这类变压器的强送、试送、监督运行,都应特别小心,事故原因未查明前不得强送。

    已访问

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有