串联谐振变压器的二个故障
来源:电工天下时间:2020-02-16 09:48:44 作者:老电工手机版>>
有关串联谐振变压器的常见故障,一是变压器的风扇不能启动,二是变压器的自动调谐不能完成,找不到谐振点,引起这二种故障的原因是什么,怎么来解决,一起来看下。
串联谐振变压器的故障问题
1、风扇不能启动
原因:急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;内部温度过高,功率元件热保护。
排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。
如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器。
2、自动调谐不能完成,找不到谐振点
现象:调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点
原因:回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路
排除方法:检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
检查励磁变压器的高低压线圈的通断;
a.检查每一只电抗器的通断;
b.检查分压器的信号线的通断;
c.检查分压器的高低压电容臂的通断;
d.装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断。
以上就是串联谐振变压器的二种故障问题,总结了问题发生的原因,给出了问题的排除方法,希望对大家有所帮助。