发电机差动保护接线错误的处理措施
来源:电工天下时间:2016-12-27 21:39:48 作者:老电工手机版>>
发电机差动保护接线错误的处理措施
原文标题:发电机差动保护接线错误导致结果分析
差动保护按照有关的规定在保护投运前要严格检查输入保护装置的电流互感器接线回路的相序和极性,确保变压器差动保护的正确工作。
由于各种各样的原因,现场确有接错各侧电流互感器三相电路的接线,导致相序和极性错误的情况发生,造成差动保护不应有的误动。
本文主要分析发电机差动保护接线错误导致的结果,为今后现场分析问题提供简便的方法。
以许继电气的WFB-800A型发电机变压器成套保护装置为例进行说明。
1 简介
发电机差动保护电流互感器的接线情况因不存在转角的问题分析较简单,在WFB-800A型发电机变压器成套保护装置中
差动电流:
式中:Iop为差动电流,I1、I2分别为机端、中性点二次侧电流,都以指向发电机为正方向,极性端在发电机侧。
正常情况下,I1、I2大小相等,方向相反,差动电流近似为零。
2 具体分析
2.1 CT极性接反
设机端A相CT极性接反,相量图见图1:

图1 A相极性接反