单电源三绕组变压器与两端或三端电源变压器的原理接线图
来源:电工天下时间:2021-10-05 09:11:02 作者:老电工手机版>>
有关单电源三绕组变压器的保护原理接线图,两端或三端电源的变压器的原理接线图,对单侧电源三绕组变压器,应装设两套过电流保护,不了解的朋友参考下。
变压器的原理接线图
三绕组变压器外部故障时,其过电流保护应有选择性地断开故障侧断路器。而使其余两侧继续正常运行,为此,应按如下原则来实现过流保护。
1、对单侧电源三绕组变压器(如图),应装设两套过电流保护。一套装于负荷侧,如绕组Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,其动作时限tⅢ最小,保护动作仅跳开QF3。
另一套装在电源侧,如绕组Ⅰ,它设两级时限tⅠ和tⅡ,tⅡ= tⅢ+Δt,用以切除QF2;而tⅠ= tⅡ+Δt,用以切除高、中、低三侧断路器。
2、对两端或三端电源的变压器,三侧均应设过电流保护,并根据计算值在动作时限小的电源侧加装方向元件,以保证动作的选择性。
图1 单电源三绕组过电流保护原理接线图
相关文章
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
单相电机正反转控制方式及接线图
有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
变压器分接头的调节原理是什么
关于变压器分接头能起调节作用的原理是什么,如何调整变压器分接头,改变分接头位置,就是改变变压器的匝数,也即改变变压器的变比,调节变压器分接头,实际上就是改变变压器两端的变比。
时间:2022-07-26 09:52:08
降压变压器的工作原理及技术参数说明
降压变压器用于把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户,降为380V的三相四线制才能安全使用。低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。
时间:2022-07-25 06:03:32