630kva变压器额定电流的计算公式
来源:电工天下时间:2020-03-22 12:09:37 作者:老电工手机版>>
有关630kva变压器额定电流的计算公式,630kva变压器额定电流怎么计算,630kva变压器的一次电流,630kva变压器的二次电流,变压器的电流计算公式,需要的朋友参考下。
630kva变压器额定电流的计算公式
1、变压器的电流计算公式:变压器容量&pide;(额定电压×根号3)
2、630kva变压器的一次电流为:630kva&pide;(10kv×1.732)=36.37A;
3、630kva变压器的二次电流是:630kva&pide;(0.4kv×1.732)=909A。
630kVA的变压器二次额定线电压是380V应该这样计算:额定相电流=额定功率630000VA/额定线电压380V/1.732(根号3)=957.2141A
变压器功率是630KW,功率P=UI电压和电流的乘积,所以额定电流I=P/U,630KW在提供220V电压时,输出的额定电流是630KW/220V=2864A
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。【630kva变压器额定电流的计算公式】
工作频率:变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
额定功率:在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。
额定电压:指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
电压比:指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
空载电流:变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。
空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
空载损耗:指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。
主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
效率:指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
绝缘电阻:表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。
绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。
相关文章
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器分接头档位计算公式与方法
关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
时间:2022-07-26 10:03:00
80KVA变压器的额定电流是多少
一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式
有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
变压器容量的计算公式及参数说明
有关变压器容量计算公式的参数说明,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用于计算负荷容量、变压器容量与负荷率。
时间:2020-08-04 09:47:25
根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀
如果已知道变压器的容量大小,来求变压器的电压等级侧的额定电流,你会想到哪些方法?电工天下小编分享一个求变压器电压等级侧的额定电流的电工口诀,借助这个电工口诀来计算额定电流,十分方便有效。
时间:2019-07-14 19:37:45
变压器铁损电量的计算公式详解
如何来计算变压器的铁损电量,在变压器的不同损耗中,铁损与铜损电量的计算比较常见,那么,变压器铁损电量的计算公式是怎么样的,变压器中铁损电量的计算原则是什么,一起来了解下。
时间:2019-07-06 09:37:21
- 上一篇:630KVA变压器一个月的变损计算方法
- 下一篇:配电变压器绝缘电阻的摇测注意事项