>首页 > 电工基础 > 变压器>10kv变压器型号及规格参数详解 正文

10kv变压器型号及规格参数详解

电工天下【变压器】 编辑:小电工 发布时间:2018-02-23 10:37:13

10kv变压器型号及规格参数

10kv变压器

一台额定电110kv/35kv/10kv三侧(圈)变压器。额定功率50000kvA,SFZ-三相三圈油浸式电力变压器 11-设计序号,属低损耗节能变压器,50000/110-指额定容量50000kvA(50MvA),额定电压110kv 50MVA/50MVA/15MVA-容量分别指110kv侧50000kvA 35kv侧50000kvA 10kv侧15000kvA 110kv侧8挡调压,1.25%变压 35kv侧2挡可调2.5%变压,Yn,yn0,d11-指连接组别,高压侧星形接线、中性点带地刀带避雷,中压侧星形接线、星点经消弧线圈接地,低压侧为三角形接线。

10KV箱式变压器的规格型号有哪些?

箱式变压器(通常简称“箱变”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性,广泛应用于住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。

箱式变压器并不只是变压器,它相当于一个小型变电站,属于配电站,直接向用户提供电源。

包括高压室,变压器室,低压室;高压室就是电源侧,一般是35千伏或者10千伏进线,包括高压母排(High voltage busbar)、断路器或者熔断器、电压互感器、避雷器等,变压室里都是变压器,是箱变的主要设备,低压室里面有低压母排(Low voltage busbar)、低压断路器、计量装置、避雷器等,从低压母排上引出线路对用户供电。

箱式变压器的保护是专门保护变压器的,是集开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化箱式变压器的理想电器单元。

该产品内置一个由二十多个标准保护程序构成的保护库,具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能(电流测量通过保护CT实现)。

箱式变压器分欧式(European style)和美式(American style),美式体积(Volume0)小,负荷能力较低,供电可靠性不高,欧式体积较大,负荷能力与供电可靠性都比美式强,在我国一般用的都是欧式箱变。

组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器)是将变压器、高压受电部分的负荷开关及保护装置、低压配电装置、低压计量系统和无功补偿装置组合在一起的成套变配电设备。

变压器分类

1.按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。

2.按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。

3.按设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。

4.按相数分:单相变压器,三相变压器。

4.按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。

已访问

Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有