如何选择电机容量?电机容量选择技巧
来源:电工天下时间:2016-04-29 15:13:20 作者:老电工手机版>>
一、电机容量的选择技巧:
1、要想使电动机在使用中效率最高,必须根据负载的不同性质来合理选择电动机的容量和型号。
如电动机容量选择往往偏大,不但造成投资的浪费,而且效率和功率因数也都不高,使电能浪费很大。
电动机的容量选得过小,就会难于起动,或者勉强起动起来,工作电流也会超过电动机的额定电流,导致电动机绕组过热乃至烧毁。
2、选择电动机容量时,还要考虑到供电变压器容量的大小,一般来说,直接起动的最大l台异步电动机的容量,不宜超过供电变压器容量的1/3。
3、对连续运行的电动机,如与水泵、风机等配套的电动机,从节能的观点出发,电动机约在80%左右负载率运转时,效率最高。对农用电动机,其平均负载率运转时,效率最高。
所以,对农用电动机,其平均负载为电动机额定容量的70%以上时,即可认为电动机容量的选择是合理的。
4、对短时间运行的电动机,例如,与电动闸门配套的电动机,可以允许在比额定功率偏大的情况下运行,这应该依电动机的转矩是否能满足负载转矩的要求来确定。
二、怎么选择电动机的容量?
电机的容量,即功率,是指该电机可以达到的额定电压与额定电流的乘积。
在选择电动机容量时,通常要考虑电动机的发热,允许的过载能力,电动机的起动能力,供电电源的容量。
一般情况下以发热问题为主要矛盾,因为电动机的运转过程就是能量的转换过程,在运行中电动机内部存在着各种损耗,使电动机的温度升高,如果升高后的温度超过绕组绝缘材料最高允许温度,就会影响绝缘性能,甚至烧坏电动机。
另外,电动机是带动负载的,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行,不能过大或过小。
三、电动机容量的选择原则及方法 选择电动机容量根据的三项基本原则是:
3、启动能力:为保证电动机的可靠启动,必须:<?xml:namespace prefix = v />
电动机在运行过程中,发生能量转换,必有能量损耗,都变成热能而使电动机发热,温度升高。而温度超过一定数值,必定是绕组的绝缘损坏。
按发热条件选择电动机功率的最基本依据是:电动机的工作温度应小于绝缘材料允许的最高工作温度。
电动机的温度上升和下降都有一个过程,温升上升的快慢与散热条件有关,温升大小不仅取决与负载大小,也和负载的运行方式有关。
1)连续工作制电动机容量的选择
对于负载恒定时,选择电动机为:
对于变动负载时,不能按最大或最小负载功率来选择,而用所谓“等值法”来计算电动机功率。即把实际的变化负载化成一等效的恒定负载(两者的温升相同)来确定电动机的功率。
其等值电流为:
等效转矩法为:
等效功率法为:
然后选择电动机:
2)短时工作制电动机容量的选择
3)重复短时工作制电动机容量的选择
相关文章
变压器容量等级单位及计算方法详解
电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
试验变压器电压与容量的选择方法
试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准
有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。
时间:2021-05-13 11:59:25
配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求
有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。
时间:2021-05-13 11:53:19
整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法
有关整流变压器的知识,整流变压器是什么样的变压器,它是为了整流装置供电用的,整流变压器与电力变压器很相似,但也是有自己的特点的,此外整流变压器的容量确定方式,也是不同的。
时间:2021-05-13 10:05:28
电源逆变器的基本工作原理,UPS电源逆变器的选择要点
有关电源逆变器的相关知识,介绍了电源逆变器是一种什么样的装置,以及电源逆变器的工作原理是什么,另外在选择UPS电源逆变器需要注意哪些问题,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-10-22 13:21:28
车载逆变器的选择,车载逆变器的使用注意事项
在购买车载逆变器时,需要考虑的因素有很多,比如逆变器的输出波形、逆变器的电路保护功能等,了解清楚了才能做好车载逆变器的选择,另外车载逆变器的使用注意事项,也是有必要提前了解的。
时间:2020-10-22 09:33:05
变压器选择时注意二大问题
怎么来选择合适的变压器,除了考虑变压器的容量,变压器的基本技术参数外,还需要考虑哪些问题,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-06 13:29:08