多绕组变压器同名端的判别与测试问题

来源:电工天下时间:2016-12-06 06:14:31 作者:老电工手机版>>

多绕组变压器同名端的判别与测试问题

在使用多绕组变压器时,常常需要弄清各绕组引出线的同名端或异名端,才能正确地将线圈并联或串联使用。

任找一组绕组线圈接上1.5~3V电池,然后将其余各绕组线圈抽头分别接在直流毫伏表或直流毫安表的正负接线柱上。

接通电源的瞬间,表的指针会很快摆动一下,如果指针向正方向偏转,则接电池正极的线头与接电表正接线柱的线头为同名端;如果指针反向偏转,则接电池正极的线头与接电表负接线柱的线头为同名端。

多绕组变压器同名端的测试注意事项
   
1、若变压器的升压绕组(既匝数较多的绕组)接电池,电表应选用最小量程,使指针摆动幅度较大,以利于观察;若变压器的降压绕组(即匝数较少的绕组)接电池,电表应选用较大量程,以免损坏电表。
     
2、接通电源瞬间,指针会向某一个方向偏转,但断开电源时,由于自感作用,指针将向相反方向倒转。如果接通和断开电源的间隔时间太短,很可能只看到断开时指针的偏转方向,而把测量结果搞错。所以接通电源后要等几秒钟后再断开电源,也可以多测几次,以保证测量的准确。

相关文章
  • 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

    时间:2022-09-14 14:39:21

  • 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

    如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

    如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。

    时间:2022-09-13 20:16:06

  • 双绕组变压器过流保护的原理图解

    双绕组变压器过流保护的原理图解

    有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。

    时间:2022-09-10 20:26:08

  • 变压器的同名端是什么,如何判断变压器的同名端

    变压器的同名端是什么,如何判断变压器的同名端

    有关变压器同名端的判断方法,变压器同名端,是指变压器的初级线圈和次级线圈的正负相同的两端,三相变压器的同名端的判断方法,绕制变压器线圈时判断同名端。

    时间:2022-09-10 11:26:08

  • 双绕组变压器的电气符号说明

    双绕组变压器的电气符号说明

    双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。

    时间:2022-09-10 09:13:45

  • 怎么检查变压器的同名端?

    怎么检查变压器的同名端?

    有关变压器的知识,用什么办法来检查变压器的同名端,可用的方法不止一种,比如可以从线圈的绕向结构来判定,还可以用直流稳态过程来判定,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-09 08:06:30

  • 怎么用实验法判断变压器的同名端?

    怎么用实验法判断变压器的同名端?

    有关变压器的同名端的判断方法,以双绕组变压器为例,介绍下检测与判断变压器的同名端的办法,也可以用直流电源(干电池)测试,感兴趣的朋友可以参考下。

    时间:2022-04-09 08:00:56

  • 三绕组变压器的结构构成

    三绕组变压器的结构构成

    有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。

    时间:2021-10-06 10:08:19

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有