机床专用变压器的技术参数与特点
来源:电工天下时间:2020-02-18 10:11:22 作者:老电工手机版>>
有关机床专用变压器的技术参数与特点,包括机床专用变压器的输入电压、联结组别与功率范围,机床专用变压器的用途,机床专用变压器的优势与特点等。
机床专用变压器的技术参数
输入电压: 380V、220V、200V等
联结组别: Y,yn0、Y,d11、D,yn11等
功率范围: 1KVA~1000KVA
三相LW-SBK变压器是一种双绕组变压器,结构相对复杂,材料多,在电网中不仅具有变压功能,还可以把输入绕组和输出绕组在电气上安全隔离,输入/输出隔离,用以避免同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和地所带来的危险,可以隔离电网对设备的三次谐波,有抑制各种干扰的作用。
主要用于各种高低压成套电气、进出口设备、精密机床、UPS、电镀、照明、加热、通信、化工等行业设备的控制电力、电源之用。
主要参数:
输入电压 额定电压±10%
输出电压 额定电压±5%(空载)
效率 ≥95%
波形失真 无附加波形失真
保护 过流、过载保护
指示 具有输入电压、输出电压、电流等指示
绝缘电阻 ≥50MΩ
过载能力 二倍的额定电流,维持一分钟
电气强度 工频正弦电压2000V历时一分钟无击穿及闪络现象
绝缘等级 B级(130℃)、F级(155℃)、H级(180℃)
噪音 <55dB
环境温度 -15℃--+40℃,最高月平均气温不超过35℃
湿度 <90%
安装海拔高度 <1000m
特点:
1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的变压器后,能够阻止一部分谐波的传输;
2、阻抗变换作用:增加系统阻抗,使保护装置等容易配合; 来自:电工技术之家
3、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备时,减少对系统电压的影响;
4、防止系统接地的作用:当变压器负荷侧发生单相接地时,不会造成整个系统(变压器以上部分)单相接地;
5、降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时,限制系统的短路电流;
相关文章
购买变压器时重点考虑哪些参数
当准备购买一台变压器时,需要重点考虑哪些技术参数,具体参考如下:额定容量:变压器需要满足所供负荷需要。额定电压:把供电局供来的10KV电压变为0.4KV,考虑到线路损耗,变压器的额定电压一般为10±5%/0.4。
时间:2022-08-08 11:08:00
变压器的常用参数有哪些
对于任何一种变压器来说,其技术参数主要包括变压比、额定容量、额定频率、空载电流、频率响应、绝缘电阻、效率、温升等,下面具体来看下。
时间:2022-08-08 11:06:48
变压器的主要技术参数
变压器的主要技术参数有哪些,在给定的技术条件下,变压器的性能规定的“量值”,包括冷却介质的条件等,称为定额。定额中所规定的各量值称为额定值,这些额定值直接写在每台变压器的铭牌上。
时间:2022-08-08 11:04:48
降压变压器的工作原理及技术参数说明
降压变压器用于把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户,降为380V的三相四线制才能安全使用。低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。
时间:2022-07-25 06:03:32
电源变压器的6大技术参数
有关电源变压器的技术参数,主要包括了电源变压器的额定电压、额定电流、额定功率等参数,有需要的朋友参考下。
时间:2020-08-05 11:31:01
变压器容量的计算公式及参数说明
有关变压器容量计算公式的参数说明,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用于计算负荷容量、变压器容量与负荷率。
时间:2020-08-04 09:47:25
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。
时间:2020-05-19 09:46:39
交流发电机三相绕组结构参数图解
有关交流发电机三相绕组结构参数,磁极对数p 6对,定子槽数z 36槽,定子绕组相数3相,每个线圈匝数N 13匝,绕组联结方法Y型联结等。
时间:2020-05-19 09:24:41