变压器保护的几种方式
来源:电工天下时间:2017-02-16 16:17:17 作者:老电工手机版>>
变压器保护的常见方式
1、瓦斯保护:
容量在800kV.A及其以上的油浸式变压器应装设瓦斯保护,作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护。
2、电流速断保护:
与瓦斯保护相互配合,可快速切除变压器高压侧及其内部的各种故障,均为变压器的主保护。
3、过电流保护:
为防止变压器外部短路引起的过电流和作为变压器主保护的后备保护而装设的继电保护装置。
4、温度保护:
作为变压器油温升高和冷却系统工作不良的保护装置。
5、单相接地保护:
由零序电流互感器及与之连接的电流继电器构成。作为变压器高压侧出现单相接地故障的保护。
6、对于6~10kV车间变电所的主变压器,通常装设带时限的过电流保护,如果过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时,还应装设电流速断保护。
相关文章
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办
在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
一例低压变压器短路保护线路的接线方法
一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
变压器零序电流保护的接线图与原理分析
变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。
时间:2021-10-05 09:11:00
- 上一篇:变压器停电操作顺序与原因分析
- 下一篇:节能变压器的应用注意事项